Содержание

Подключение автоматов в щитке: снизу или сверху? | Полезные статьи

На самом деле можно встретить оба варианта подключения питающих линий к автоматическим выключателям – к нижним или к верхним контактам. То, как на самом деле должно выполняться подключение автоматов, является предметом непрекращающихся дискуссий, потому как явных, на первый взгляд, недостатков нет.

Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо более подробно изучить доступную для всех информацию. Ведь путаница возникает из-за того, что вроде как автоматический выключатель в обоих вариантах исполняет свои функции  исправно.

Итак, обратимся для начала  к актуальной версии нормативной документации.  В п. 3.1.6 раздела 3 «Защита и автоматика» Правил устройства электроустановок (ПУЭ) говорится следующее: «при одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам».

  Соответственно, следует понимать, с какой стороны этот неподвижный контакт находится. У представленного ниже аппарата ВА 47-29 видно, что на электрической схеме и конструктивно неподвижный контакт  находится сверху.

Справедлива ли эта схема подключения автоматов для разных производителей? Давайте посмотрим. Как видно на рисунке, у приведенных однотипных выключателей разных производителей на схеме неподвижный контакт располагается сверху.

Теперь обратимся к заводской документации на некоторые типы приведенных выключателей. Уточним, какое подключение считает возможным сам производитель. Рассмотрим модульный выключатель Legrand серии TX3. Как видно, на приведенном фрагменте из инструкции указано, что подключение автоматического выключателя можно выполнить как сверху, так и снизу.

А что нам рекомендует известная во всем мире компания ABB по монтажу своих модульных выключателей серии SH 200L? А, собственно, также допускается монтаж питающих линий любым удобным способом.

Ну и рассмотрим популярный из-за своей дешевизны тип выключателя IEK ВА 47-29. В соответствии с электрической схемой и маркировкой, выполненной на корпусе выключателя, нумерация контактов 1,3,5,7 относится к верхним неподвижным контактам, а 2,4,6,8 – к нижним подвижным.  И опять, ознакомившись с инструкцией, мы видим, что производитель не предъявляет каких-либо требований по рассматриваемым типам подключения.

На основании приведенной информации можно сделать однозначный вывод, что рассмотренные производители одинаково допускают подключение автомата снизу или сверху без нарушения функционала или какого-либо ухудшения характеристик своих аппаратов.

Да и сам пункт 3.1.6 ПУЭ, приведенный выше, вроде как делает оговорку «как правило», которая означает, что вариант подключения к неподвижному контакту является обычным, преобладающим решением при монтаже защитных аппаратов.Отступление от него должно быть обоснованным. То есть в сухом остатке – это элементарная «культура» и «однотипность» технологии производства электромонтажных работ.

Ведь традиционно принято, что при электромонтаже производится подача питания на автоматические выключатели сверху.

В любом случае, рекомендуется безоговорочное соблюдение установленных правилами требований, так как это поможет впоследствии избежать ошибок при работах в электрических сетях и даже исключить электротравматизм. И только в самых крайних случаях можно рассмотреть вариант с нижним подключением, например при особенностях компоновки монтажных щитов или при недостаточной длине кабелей питающих и отходящих линий.

Как подключать автоматы сверху или снизу


Есть ли разница как подключать автомат снизу или сверху

Подключение автомата. Сверху? Снизу? Из покон веков принято подсоединять сверху.

1. Основная причина — когда вследствие КЗ автомат разлетится в щепки, под напряжением останутся только верхние губки (неподвижные контакты), а весь остальной механизм остаётся обесточенным. Речь идёт о «советских» АВ, например АП50, АЕ20 и т. п.

Такая же ситуация с рубильниками (например, РБ) — там такое подключение задано конструкцией, а устанавливать вверх ногами его нельзя.

2. Дополнительная причина — т. н. унификация, т. е. порядок в щитках. Любой электрик, залазя в щит, «по умолчанию» предполагает наличие фазы сверху АВ.

Конструкция модульных АВ — хрен разберёшься, где там подвижный контакт, а где неподвижный. Поэтому пункт 1 отпадает, остаётся лишь вопрос «эстетики». И как правильно выше сказали, производители допускают любой вариант подключения АВ.

Ясное дело, что при токе КЗ автомат отключится независимо от стороны подключения.

PS: никто не задумывался, почему в схемах изображают АВ именно так? (неподвижный контакт на стороне источника тока).

Автоматические выключатели, известные так же, как пакетники или автоматы, представляют собой устройства коммутации, задача которых состоит в подаче тока к элементам электросети, а при нарушении ее работы – в автоматическом обесточивании. Монтируются они, как правило, в распределительном щитке, и позволяют защитить цепь от повреждений, вызванных чрезмерными нагрузками, падением напряжения, а также коротким замыканием. В этом материале мы расскажем о том, как классифицируются это оборудование, каковы особенности его работы и как правильно подключить автоматы в электрическом щите.

Классификация автоматических выключателей

Сегодня эти устройства продаются в огромном ассортименте. Между собой они различаются по нижеперечисленным характеристикам:

  • Ток главной цепи. Он может быть переменным, постоянным или же комбинированным.
  • Способ управления. Оборудование может управляться вручную или с помощью моторного привода.
  • Метод монтажа. Устройства бывают втычными, выдвижными или стационарными.
  • Вид расцепителя. Эти элементы могут быть электронными, электромагнитными и тепловыми, а также полупроводниковыми.
  • Тип корпусной части. Она может быть модульной, литой или открытой.
  • Показатель рабочего тока. Его величина может составлять от 1,6 А до 6,3 кА.

Современные автоматы отличаются сложным механизмом защиты сети. Они обладают дополнительными возможностями, к которым относятся:

  • Возможность размыкания электроцепи на расстоянии.
  • Присутствие сигнальных контактных групп.
  • Автоматическое срабатывание защитного устройства в случае падения напряжения до критической величины.

Пошаговая схема выбора автоматического выключателя на видео:

Пакетники могут иметь различные типоразмеры, и с их помощью можно защищать электрические сети не только в квартирах и частных домах, но и на крупных объектах. Производятся эти устройства как в России, так и за рубежом.

В бытовых условиях чаще всего применяются модульные автоматические выключатели, маленькие и легкие. Название «модульные» они получили благодаря своей стандартной ширине, которая составляет 1 модуль (1,75 см).

С целью защиты электрических цепей зданий устанавливаются выключатели следующих типов:

  • Дифференциальные.
  • Автоматические.
  • УЗО.

УЗО, как сокращенно называются устройства защитного отключения, предотвращают поражение электрическим током человека, прикоснувшегося к проводнику, и не допускают возгорания окружающих предметов при утечке электричества, что может произойти в случае повреждения изоляции кабелей.

Автоматические выключатели защищают цепи от КЗ и позволяют включать и отключать питание вручную. Самым совершенным защитным устройством является дифференциальный автомат. Он сочетает в себе возможности устройства защитного отключения и обычного автоматического выключателя. Этот пакетник оборудован встроенной защитой от слишком мощного потока электронов. Управление им осуществляется за счет дифференциального тока.

В однофазных электросетях могут устанавливаться однополюсные и двухполюсные автоматы. На выбор пакетника влияет количество проводов в электрической проводке.

Защитные автоматы: устройство и принцип работы

Перед тем, как рассмотреть порядок подключения защитных автоматов в электрическом щитке, разберемся, как они устроены и по какому принципу происходит их срабатывание.

В состав изделия входят такие элементы:

  • Корпус.
  • Система управления.
  • Верхние и нижние клеммы.
  • Устройство коммутации.
  • Дугогасительная камера.

В качестве материала для изготовления корпусной части и системы управления используется пластмасса, устойчивая к возгоранию. В составе устройства коммутации имеются подвижные контакты, а также неподвижные.

На паре контактов, являющихся полюсом пакетника, установлена дугогасительная камера. При разрыве контактов под нагрузкой возникает электрическая дуга, которая гасится камерой. Последняя состоит из стальных пластин, изолированных меж собой и находящихся на одинаковом расстоянии. Пластины камеры способствуют охлаждению и угасанию электрической дуги, которая появляется при неисправностях.

Автоматы могут иметь одну, две или четыре пары контактов.

У двухполюсных автоматов имеется две пары контактов: одна – подвижная, вторая – неподвижная.

Такой выключатель оборудован индикатором положения, который позволяет легко узнать, включен автомат (красная лампочка) или выключен (зеленая).

Наглядно принцип работы автоматических выключателей на видео:

Расцепитель

Для отключения автомата при возникновении аварийных ситуаций устройство комплектуется расцепителем. Существует несколько типов этих механизмов, конструктивно отличающихся друг от друга и работающих по различным принципам.

Тепловой расцепитель

Конструктивно этот элемент включает в себя спрессованную из двух разных металлов с неодинаковым коэффициентом нелинейного расширения пластину, которая подключается в цепь под нагрузкой и называется биметаллической. При работе расцепителя проходящий через пластину поток электронов нагревает ее.

Поскольку коэффициент расширения металла меньше, чем у пластины, она выгибается в его сторону. Когда номинал тока превышает допустимую величину, изогнутая пластина, воздействуя на спусковой механизм, отключает автомат. Если температура окружающего воздуха отклоняется от нормы, выключатель также срабатывает.

Магнитный расцепитель

Расцепитель этого типа представляет собой катушку, в состав которой входит изолированная обмотка из меди и сердечник. Так как по ней протекает нагрузочный ток, подключаться в цепь она должна последовательно с контактами. Если ток нагрузки превысит допустимый номинал, сердечник переместится под воздействием магнитного поля расцепителя и посредством отключающего устройства разомкнет контакты пакетника.

Селективные автоматы с полупроводниковым расцепителем

Эти устройства оборудованы специальной панелью, на которой устанавливается время отключения автомата. Они обеспечивают временную задержку в случае короткого замыкания, что позволяет при возникновении нештатной ситуации отключить аварийный участок, не прекращая при этом подачи питания на объект.

Автоматический выключатель без расцепителя называется разъединителем.

Как выбрать автомат?

Перед тем, как начинать монтаж защитных автоматических выключателей, нужно выбрать их, а также разобраться в тонкостях подсоединения. Люди, которые хотят узнать, как подключить автоматический выключатель, задаются различными вопросами. Например, до или после счетчика подключаются автоматы в распределительном щите? Должен ли ставиться автомат ввода? Эти и другие нюансы подключения интересуют пользователей.

Основные параметры автоматических выключателей

К характеристикам защитных автоматов относятся:

  • Номинальная величина тока (в Амперах).
  • Рабочее напряжение электросети (в Вольтах).
  • Максимальный ток короткого замыкания.
  • Предельная коммутационная способность.
  • Число полюсов.

Предельная коммутационная способность характеризуется максимально допустимой величиной, при которой выключатель способен работать. ПКС бытовых устройств может составлять 4,5, 6 или 10 кА.

При выборе чаще всего руководствуются такими основными показателями, как ток отключения при КЗ, а также ток перегрузки.

Причиной возникновения перегрузки становится подключение к электросети устройств с чрезмерно высокой суммарной мощностью, что приводит к превышению допустимой температуры контактных соединений и кабелей.

Учитывая это, нужно устанавливать в цепь пакетник, величина тока отключения которого не меньше расчетной, а лучше – если несколько превышает ее. Чтобы определить расчетный ток, нужно суммировать мощность приборов, которые предполагается подключить к цепи (для каждого из них этот показатель имеется в паспорте). Полученное число нужно разделить на 220 (стандартная величина напряжения в бытовой сети). Полученный результат и будет величиной тока перегрузки. Следует также учитывать, что он не должен превышать номинал тока, который способен выдержать провод.

Величина тока отключения при КЗ – это показатель, при котором защитный автомат отключается. Расчет тока КЗ производится при проектировании линии по формулам и справочным таблицам, а также с использованием специальной аппаратуры. Исходя из полученной величины, определяется тип защиты. На небольших объектах и в бытовых сетях используются автоматы типа B или C.

Установка защитного автомата в электрощитке своими руками

В первую очередь нужно определиться с подсоединением проводов питания, и лишь после этого разбираться, как подключить к сети автомат. Если вы не знаете, сверху или снизу пакетника должны подключаться питающие проводники, обратитесь к требованиям ПУЭ, которые являются основным руководящим документом при проведении электромонтажных работ.

В Правилах четко оговорено, что кабель питания должен присоединяться к неподвижным контактам, и это требование должно выполняться в любой схеме подключения защитных автоматов. В любом современном устройстве неподвижные контакты расположены сверху.

Для установки понадобятся контрольные приборы и инструмент, в который входят:

  • Монтажный нож.
  • Отвертки (крестовая и шлицевая).
  • Мультиметр или индикаторная отвертка.

Итак, как же правильно подключить автомат? Рассмотрим установку защитных автоматов в однофазных сетях.

Двухфазное и трехфазное подключение более сложное, и желательно, чтобы оно выполнялось специалистом.

Однополюсный автомат

Установка производится в сети, где для выполнения ввода задействовано два кабеля: нулевой (PEN) и фазный (L). Такая система существует в зданиях старой постройки. Питающий проводник подсоединяется к входной клемме автомата, затем с выходной он проходит через счетчик, после чего разводится по защитным устройствам конкретных групп. К PEN запитывающий нулевой кабель также подводится через электрический счетчик.

Применение одно, двух и трехполюсных автоматов на видео:

Двухполюсный автомат

Рассматриваем установку защитного устройства в однофазной сети, где для ввода задействовано три проводника: фазовый, нулевой и кабель заземления. Входные клеммы, обозначенные на устройстве цифрами 1 и 3, расположены в верхней части автомата, а выходные (2 и 4) – в нижней.

Питающий кабель подходит к входной клемме 1 и надежно фиксируется на ней. Аналогичным образом нулевой провод крепится на клемме 3. Фаза проходит через счетчик электричества. Питание равномерно распределяется по группам выключателей. С клеммы 4 нулевой кабель подключается к шине N, проходя через счетчик и УЗО.

Подсоединение проводов

К любому автоматическому выключателю прилагается паспорт, в котором прописано, как правильно подключать провода к его клеммам. В документе имеются все нужные сведения – от сечения кабелей и типа их соединения до длины зачищаемой части проводника.

Зачистка концов проводов для подсоединения бытовых автоматов производится монтажным ножом примерно на 1 см. Различить проводники можно по их цветовой маркировке:

  • Фазный кабель – белый или коричневый.
  • Нулевой провод – черный, синий или голубой.
  • Проводник заземления – зеленый.

Зачистив ножом конец провода, его нужно вставить в зажим контакта и закрепить с помощью фиксирующего винта. Винты закручиваются отверткой. После закрепления провод нужно немного подергать, чтобы убедиться в надежности фиксации. Если для подключения к пакетнику используется гибкий провод, то, чтобы увеличить надежность соединения, следует использовать специальные наконечники.

Чтобы установка автоматов в электрощитке и подсоединение к ним кабелей были выполнены правильно, нужно помнить о распространенных ошибках и не допускать их при работе:

  • Попадание изоляционного слоя под контактный зажим.
  • Слишком большое усилие при затягивании, которое может привести к деформации корпуса и, как следствие, к поломке автомата.

Нередко в распределительном щите монтируется сразу несколько защитных устройств. Для их соединения неопытные специалисты используют перемычки.

В принципе, это не является ошибкой, но все же в этом случае лучше использовать специальную шину, нарезанную по нужному размеру – так называемую гребенку. С ее помощью провода подключаются к пакетникам в нужной последовательности.

Особенности подключения СИП к вводному автомату

Самонесущий изолированный провод широко используется для передачи электричества в домашнюю сеть от воздушных ЛЭП вместо обычного кабеля. При всех достоинствах этого проводника подключение СИП к защитному автомату напрямую производить не следует, поскольку в ходе эксплуатации алюминий начинает «плыть», а изоляция обгорает. В конечном итоге это приводит в лучшем случае к выходу автомата из строя, а в худшем – к возгоранию. Проще всего избежать такой неприятности, подключив СИП к автомату через специальную переходную гильзу.

Такое приспособление обеспечивает переход с алюминиевого провода на медь. Купить его можно в специализированном магазине.

Пошагово монтаж автомата – на следующем видео:

Заключение

В этой статье мы разобрались с вопросом, как правильно подключить защитные автоматы в электрическом щите, а также рассмотрели разновидности этих устройств и особенности их работы. Воспользовавшись изложенной информацией, вы сможете самостоятельно произвести установку пакетника и подключение его к домашней сети. Естественно, при этой процедуре нужно строго соблюдать правила электробезопасности, как и при любых работах, связанных с электричеством.

otoplenie-help.ru

Правильное подключение автоматов в щитке

Установить и правильно подключить автомат в распределительном шкафу – не проблема. С этим может справиться даже обычный человек, который с электричеством сталкивается только, когда вставляет в розетку штепсельную вилку от бытового прибора или включает освещение. Но вопрос, как правильно подключить автомат, все равно часто звучит от обывателей. Все дело в том, что даже среди электриков происходят споры о способах подсоединения. То есть, подводить питающий провод к автоматическому выключателю сверху или снизу.

Давайте не будем спорить здесь, а просто обратимся к правилам устройства электроустановок (ПУЭ), где в одном из пунктов, а, точнее, в пункте 3. 1.6, четко все описано. Ни фото ниже нами сделана выписка из этого пункта ПУЭ.

Итак, правила рекомендуют подключать питающий провод к неподвижному контакту в автомате. А он расположен именно сверху. Но давайте до конца быть честными, и еще раз прочитаем правило. В нем нет строго ограничения, то есть, оно носит только рекомендательный характер. Поэтому отвечая на вопрос, как подключить автоматический выключатель снизу или сверху, можно использовать два варианта. Тем более, прибор будет отключать сеть от перегрузок и короткого замыкания в любом случае в независимости от схемы подключения.

И все же, почему в ПУЭ этот пункт присутствует? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть устройство автоматического выключателя.

Чтобы перейти к схемам подключения автомата, необходимо разобраться в первую очередь с его конструкцией. А так как нас интересует именно подключение проводов к нижним или верхним контактам прибора, то надо понимать, что оба контакта (подвижный и неподвижный) изготавливаются из разных металлических сплавов.

Когда дело касается сети переменного тока, то при коммутации автомата его контакты выгорают равномерно, и здесь разницы, куда подключать провода, нет никакой. Если автомат располагается в схеме с постоянным током, то выбор контакта подключения – важная составляющая правильной и долгосрочной работы самого прибора. При высокой величине силы тока наблюдается перенос металлов с одного контакта на другой, поэтому в таких сетях подключение питающих проводов надо производить только сверху, то есть, через неподвижный контакт.

Теперь переходим непосредственно к самому устройству автомата. Чтобы вы поняли, что находится внутри этого прибора, рекомендуем ознакомиться с рисунком ниже.

Два основных элемента, которые выполняют защитные функции автомата – это расцепители электромагнитный и тепловой.

Этот элемент является защитным, который срабатывает в том случае, если в электрической цепи, куда был установлен сам автомат, появилось короткое замыкание. Именно в этот момент в цепи появляются токи огромной величины (практически превышающие номинальное значение тока в тысячи раз). Чтобы не сгорела проводка и бытовые приборы, включенные в розетки, расцепитель мгновенно отключает подающую сеть. Время отключения – это миллисекунды. Кстати, существует определенная маркировка по времятоковым характеристикам. Обозначается она буквами латинского алфавита и наносится на корпус самого автоматического выключателя. В быту чаще используются типы «А», «В», и «С».

Сама конструкция электромагнитного расцепителя – это сердечник (соленоид), вокруг которого расположены витки пружины. Соленоид связан напрямую с подвижным контактом автомата. А вот пружина соединяется последовательно с силовыми контактами и тепловым расцепителем. Номинальный ток слишком мал, чтобы созданный внутри катушки магнитный поток, смог втянуть сердечник и тем самым разомкнуть контакты. Как только в сети возникает короткое замыкание, то есть, появляется тог огромной величины, внутри катушки (пружины) возникают большие магнитные потоки, пружина сжимается и втягивает в себя сердечник, который в свою очередь тут же размыкает силовые контакты. А, значит, сеть будет обесточена.

Этот элемент предназначается для защиты электрической цепи, если в ней начинают действовать большие нагрузки, отличные от номинальной. Это расцепитель, так сказать, замедленного действия. Он будет определенное время держать перегруз, и если последний не снизится до номинального значения, то отключит питание. Сразу оговоримся, что тепловой расцепитель не будет реагировать на скачки тока кратковременного действия.

Чисто конструктивно тепловой расцепитель представляет собой биметаллическую пластину, которая, по сути, является консолью. Ее свободный конец соединен с механизмом, который и будет разъединять контакты. При номинальном токе свободный конец пластины располагается близко к рычагу расцепительного механизма. Как только в цепи начнется перегрузка, пластина начинает нагреваться и изгибаться, тем самым действуя на рычаг, тот в свою очередь на механизм, а последний на контакты, размыкая их.

Вот такое достаточно сложное устройство автоматического выключателя и принцип действия.

Итак, принцип работы автоматического выключателя теперь понятен, можно переходить непосредственно к схемам его подключения. Начнем с того, что автоматы могут подключаться в однофазные и трехфазные сети. Какие автоматы для этого необходимы? Если разговор вести от однофазных сетях с напряжением в 220 вольт, то в них обычно устанавливается или однополюсный прибор, или двухполюсный. Сама схема будет зависеть от того, используется ли в ней заземляющий контур или нет.

Если в дом входят два провода (ноль и фаза), то в распределительный шкаф можно ставить однополюсный вариант. При этом фазный контур будет проходить именно через сам автомат. Если внутрь дома входит три провода (фаза, ноль и заземление), то общий автомат должен быть двухполюсным. То есть, к первой клемме прибора подключается фаза, ко второй ноль. Заземление через отдельную клеммную коробку разводится до потребителей (светильники и розетки). Далее, провода от автоматического выключателя проводятся до счетчика, затем к однополюсным автоматам, установленных по группам, но уже как было описано в первом случае. Кстати, вот ниже данная система подключения автомата.

Что касается трехфазной сети, то в данном случае лучше всего ставить трехполюсные или четырехполюсные конструкции. Здесь все точно так же, как и в случае с однофазным подключением. То есть, если в доме используется разводка без заземления, то к неподвижным контактам подключаются три фазы питающей сети. Нулевой провод разводится как отдельный контур до потребителей (розетки и лампы). Если в доме присутствует система заземления, то устанавливается четырехполюсная модель, то есть, к прибору будут подключаться три фазы и ноль, а контур заземления пойдет отдельной линией до потребителей.

Иногда подключение автоматического выключателя связано с правильным проведением некоторых нюансов всего процесса. А именно подсоединением проводов к прибору. На что необходимо обязательно обратить внимание?

Итак, в этой статье мы постарались ответить на вопрос, который интересует многих, как подключить автомат правильно? Надеемся, что из предоставленной информации все понятно. И как уже было сказано выше, этот процесс не самый сложный, главное разобраться в схемах подключения.

Схемы подключения дифавтомата

  • Как подключить УЗО в однофазной сети без заземления

    Как подключить автомат в щитке без ошибок

    Распределительный щит трудно представить без современных модульных устройств защиты, таких как автоматические выключатели, устройств защитного отключения, дифференциальных автоматов и всевозможных реле защиты. Но далеко не всегда эти модульные устройства подключаются правильно и надежно.

    В виду обслуживания электрических щитков мне иногда приходится сталкиваться с ошибками подключения автоматических выключателей, которые в них установлены. Казалось бы, как можно неправильно подключить обычный однополюсный автомат? Зачистил кабель на определенную длину, вставил в клеммы, затянул надежно винты.

    Но как бы это странно не звучало, большинство людей имеет «корявые» руки и качество сборки щитов оставляет желать лучшего. Хотя на самом деле все мы совершаем или совершали ошибки в той или иной отрасли, и как говорится в известной пословице: «не ошибается тот, кто ничего не делает».

    Приветствую всех друзья на сайте « Электрик в доме ». В данной статье рассмотрим, как подключить автомат в щитке и разберем несколько вариантов самых распространенных и грубых ошибок.

    Подключение автоматов в щитке – вход сверху или снизу?

    Первое с чего бы хотел начать это правильность подключения автомата в принципе. Как известно автоматический выключатель имеет два контакта для подключения подвижный и неподвижный. На какой из контактов необходимо подключать питание к верхнему или нижнему? На сегодняшний день споров по этому поводу развелось очень много. На любом электротехническом форума куча вопросов и мнений на этот счет.

    Обратимся за советом к нормативным документам. Что сказано в ПУЭ по этому поводу? В 7-м издании ПУЭ пункт 3.1.6. сказано:

    Как видно в правилах сказано, что питающий провод при подключении автоматов в щитке должен присоединяться, как правило, к неподвижным контактам. Это также относится ко всем узо, дифавтоматам и прочих устройств защиты. Из всей этой вырезки непонятно выражение «как правило». То есть вроде, как и должно, но в некоторых случаях может быть и исключение.

    Чтобы понимать, где расположен подвижный и неподвижный контакт нужно представлять внутреннее устройство автоматического выключателя. Давайте на примере однополюсного автомата рассмотрим, где находится неподвижный контакт.

    Перед нами автомат серии ВА47-29 фирмы iek. Из фото понятно, что неподвижным контактом у него является верхняя клемма, а подвижным контактом – нижняя клемма. Если рассмотреть электрические обозначения на самом выключателе, то здесь тоже видно, что неподвижный контакт находится сверху .

    У автоматических выключателей других фирм производителей аналогичные обозначения на корпусе. Взять, например автомат фирмы Schneider Electric Easy9, у него неподвижный контакт также находится сверху. Для УЗО Schneider Electric все аналогично сверху находятся неподвижные контакты, а снизу подвижные.

    Другой пример, защитные устройства фирмы Hager. На корпусе автоматических выключателей и УЗО hager также можно увидеть обозначения, из которых понятно, что неподвижные контакты находятся сверху .

    Давайте разберемся, с технической стороны есть ли значение, как подключить автомат сверху или снизу .

    Автоматический выключатель защищает линию от перегрузок и коротких замыканий. При появлении сверхтоков реагируют тепловой и электромагнитный расцепитель, расположенные внутри корпуса. С какой стороны будет подключено питание сверху или снизу для срабатывания расцепителей разницы абсолютно нет. То есть с уверенностью можно сказать, что на работу автомата не влияет, на какой контакт будет подведено питание.

    По правде говоря, должен отметить, что производители современных «брендовых» модульных устройств, такие как ABB, Hager и прочие допускают подключение питания к нижним клеммам. Для этого на автоматах имеются специальные зажимы, предназначенные под гребенчатые шины.

    Почему же в ПУЭ советуют подключение выполнять на неподвижные контакты ( верхние )? Такое правило утверждено в целях общего порядка. Любой образованный электрик знает, что при выполнении работ необходимо снять напряжение с оборудования, на котором будет работать. «Залазя» в щиток человек интуитивно предполагает наличие фазы сверху на автоматах. Отключив АВ в щитке, он знает, что напряжения на нижних клеммах и все что от них отходит, нет.

    Теперь представим, что подключение автоматов в распределительном щите Вам выполнял электрик дядя Вася, который подключил фазу к нижним контактам АВ. Прошло некоторое время (неделя, месяц, год) и у Вас появилась необходимость заменить один из автоматов (или добавить новый). Приходит электрик дядя Петя, отключает нужные автоматы и уверенно лезет голыми руками под напряжение.

    В недалеком советском прошлом у всех автоматов неподвижный контакт располагался вверху (например, АП-50). Сейчас по конструкции модульных АВ не разберешь где подвижный, а где неподвижный контакт. У АВ которые мы рассматривали выше, неподвижный контакт был расположен сверху. А где гарантии, что у китайских автоматов неподвижный контакт будет расположен сверху.

    Поэтому в правилах ПУЭ подключение питающего проводника к неподвижным контактам подразумевает лишь подключение на верхние клеммы в целях общего порядка и эстетики. Я сам сторонник подключения питания к верхним контактам автоматического выключателя.

    Для тех, кто со мной не согласен вопрос на засыпку, почему на электрических схемах питание на автоматы подключают именно на неподвижные контакты.

    Если взять, например обычный рубильник типа РБ, который установлен на каждом промышленном объекте, то его никогда не подключат верх ногами. Подключение питания к коммутационным аппаратам такого рода полагает только к верхним контактам. Отключил рубильник и ты знаешь, что нижние контакты без напряжения.

    Подключаем провода к автомату – кабель с монолитной жилой

    Как выполняет подключение автоматов в щитке большинство пользователей? Какие ошибки можно при этом допустить? Давайте разберем здесь ошибки, которые наиболее часто встречаются.

    Ошибка – 1. Попадание изоляции под контакт.

    Все знают, что перед тем как подключить автомат в щитке нужно снять изоляцию с подключаемых проводов. Казалось бы, здесь нет ничего сложного, зачистил жилу на нужную длину, затем вставляем ее в зажимную клемму автомата и затягиваем ее винтом, обеспечивая тем самым надежный контакт.

    Но встречаются случаи, когда люди в недоумении, почему выгорает автомат, когда все правильно подключено. Или почему периодически пропадает питание в квартире, когда проводка и начинка в щитке абсолютно новые.

    Одна из причин вышеописанного попадание изоляции провода под контактный зажим автоматического выключателя. Такая опасность в виде плохого контакта несет в себе угрозу оплавления изоляции, не только провода, но и самого автомата, что может привести к пожару.

    Чтобы этого исключить нужно, следить и проверять, как затянут провод в гнезде. Правильное подключение автоматов в распределительном щите должно исключать такие ошибки.

    Ошибка – 2. Нельзя подключать несколько жил разных сечений на одну клемму АВ.

    Если возникла необходимость подключить несколько автоматов стоящих в одном ряду от одного источника (провода) для этой цели как невозможно лучше подойдет гребенчатая шина. Но такие шины не всегда есть под рукой. Как объединить несколько групповых автоматов в таком случае? Любой электрик, отвечая на этот вопрос, скажет сделать самодельные перемычки из жил кабеля.

    Чтобы сделать такую перемычку используйте куски провода одинакового сечения, а лучше вообще не разрывайте его по всей длине. Как это сделать? Не снимая с провода изоляцию, формируете перемычку нужной формы и размеров (по количеству ответвлений). Затем зачищаем изоляцию с провода в месте перегиба на нужную длину, и у нас получается неразрывная перемычка из цельного куска провода.

    Прибор для экономии электроэнергии Electricity Saving BoxПочитать отзывы можно здесь

    Автоматы в щитке и способы, как их подключать

    Смонтировать своими руками электрощит при минимальных знаниях о проводке и электричестве – это вполне реальная задача. Надо просто подробно и внимательно изучить инструкцию, как подключать автоматы в щитке. и сделать всё строго в соответствии с ней.

    Самое страшное, что может произойти при неправильном разведении проводов в щите – это короткое замыкание, которое может привести к самым нежелательным последствиям. От этих последствий, по идее, обязан избавить общий автомат, который должен стоять в цепи раньше, чем монтируемый щиток.

    Если речь идёт о поэтажном щитке городского жилого дома или об индивидуальном щитке, расположенном в квартире, то верным защитником станет автоматический выключатель, расположенный в электрощитовой. Это может быть трёхфазный выключатель или однофазный – всё зависит от схемы подключения проводки в доме.

    Сложнее всё получается при работе с проводкой частного дома. В этой ситуации вас обязан защитить уже автомат, расположенный в трансформаторной будке, от которой к вам протянута линия. Иногда бывают промежуточные трансформаторы. которые можно видеть на опорах ЛЭП в сельской местности. Нередко их дополняют защитными предохранителями, предотвращающими выход трансформатора из строя при возникновении аварий на линии.

    Но если знать точно, как подключать автоматы в щитке, то тогда можно сделать всё так, что аварийных ситуаций не возникнет. При этом вам предстоит единственная неприятная и несколько опасная работа – подключать собранный щит «на горячую», то есть к проводам, находящимся под напряжением. Либо надо будет вызвать электрика, который на время подключения вашего щита или автомата в сеть снимет с линии напряжение.

    Но для начала разберёмся, как подключать автомат внутри вашего щитка, как устанавливать это устройство и какие провода брать для разводки сети по разным автоматам.

    Как устроено заземление в поэтажном щитке

    Во многом электрическая схема поэтажного щитка зависит от самого дома. Как правило, в частный дом, если там не планируется подключения таких мощных устройств, как трёхфазные котлы, то заводится однофазная линия. Это – два провода: ноль и фаза. Во внутренней проводке принято разводить фазовый провод проводником в коричневой изоляции, а нулевой – в синей.

    Если провод трёхжильный, то третья жила обычно бывает окрашена в жёлтый цвет с зелёной полосой. Этот яркий проводник используется для заземления. Его никогда не заводят в автомат внутри щита. Проводник заземления должен быть непрерывным, поэтому в щитах используются специальные проводящие колодки, которые устанавливаются рядом с автоматами, чтобы через них провести заземляющий проводник и благополучно довести до того этажа, где он соединится с шиной заземления. Как правило, это либо первый этаж, либо цокольный, либо подвал.

    Как подключать фазовый и нулевой провод

    Подключение фазового проводника к автомату обязательно. Нулевой проводник не всегда должен проходить через автомат, но есть случаи, когда рекомендовано использование двухполюсного автоматического переключателя, и тогда через него проходят и фаза, и ноль – каждый провод через свою секцию .

    Одновременное отключение фазы и нуля оправдано особенно в тех ситуациях, когда в дом или нежилое здание вводится трёхфазное напряжение. В таких ситуациях больше риска, что какая-нибудь из фаз может замкнуться с нулём. Это режим короткого замыкания, на который обязан отреагировать автомат, защищающий эту фазу. Но в те доли секунды, пока он будет срабатывать, на двух других фазах возникнет перенапряжение. То есть вместо положенных 220 В там могут оказаться все 380 В – разница напряжений между двумя фазами при обычном трёхфазном подключении.

    Ни один бытовой прибор на такое напряжение не рассчитан, и чем он мощнее, тем больший ток он пропускает, и тем больше вероятность его перегорания при перенапряжении. Там, где у маломощного прибора сразу же сгорит предохранитель, мощное оборудование ещё будет «терпеть» какое-то время большую нагрузку, и за это время как раз может выйти из строя импульсный блок питания или трансформатор. Поэтому такую технику, как котлы, посудомоечные и стиральные машины предпочтительнее защищать двухполюсными автоматами, которые перерубают сразу две цепи.

    Прибор для экономии электроэнергии Electricity Saving BoxПочитать отзывы можно здесь

    Имейте в виду, что перекос фаз вреден и для источника, который питает здание. Генератор, трансформаторная будка, подстанция — все это очень скоро испортится. Для таких целей существуют специальные трёхфазные автоматы, которые при большом перекосе или аварии на одно из фаз могут отключить сразу все три фазы одновременно. Для более ответственных цепей рекомендуется подключать четырёхфазный автомат, который обесточивает ещё и нулевой провод.

    Как начинать монтировать щиток

    Итак, рассмотрим несколько вариантов .

    1. Первый вариант. Необходимо сделать щиток в доме, куда заведены все три фазы. В большинстве своем это дома с лифтами. Электрики профессионалы рекомендуют использовать все три фазы для разных квартир. Поэтому вводной автомат будет трёхфазным. По правилу, вводные автоматы обычно устанавливаются в щитке вверху слева. От него провода уже разойдутся по квартирным автоматам. В случае когда подключены к щиту три квартиры, то лучше всего каждую квартиру запитать своей фазой: так мы не возникнет риска перегрузки какое-нибудь из плеч. Дальше необходимо выяснить, какое подключение электросети в каждой из квартир.
    2. Второй вариант – деление по помещениям. В старых домах проводка обычно делилась на две части: освещение и розетки. Следовательно, для каждой квартиры использовались только два автомата.

    В современных домах стараются установить двухфазный автомат или хотя бы отдельный однофазный на «силовое оборудование». Оборудование, в свою очередь, условно можно разделить на следующие категории:

    • стиральные машины;
    • посудомоечные машины;
    • электроплиты;
    • прочую мощную бытовую технику.

    Для этого к щитку проводится отдельный провод, который обычно содержит ноль, фазу и заземление. То есть, на каждую квартиру получается по три автомата и по одному проводнику заземления. На розетки и освещение используются однополюсные автоматы, поэтому ноль придётся подключать к специальным колодкам.

    Как выполняется подключение автомата в щитке

    Для примера можно рассмотреть однополюсный вариант подключения. Что это значит? То есть, через автоматический выключатель у нас будет проходить только фаза. У такого автомата имеется один контакт для ввода фазы, другой – для вывода. Как известно вводный контакт расположен сверху, тогда как выводной – снизу.

    Прежде чем подключать, необходимо убедиться по маркировке возле верхнего контакта, что он действительно предназначен для питающего проводника. Чтобы подключить этот провод – он должен иметь коричневую или чёрную изоляцию, его надо от этой изоляции зачистить на 7–10 мм. Провод вставляется в отверстие в верхнем торце автомата и зажимается винтом, находящимся на передней части корпуса.

    Выходящий провод точно так же крепится с нижнего торца. Это как раз тот провод, который заходит в квартиру. Здесь тоже важно следить за маркировкой проводников, чтобы не получилось так, что выключатель у люстры будет прерывать ноль, а не фазу. То есть проводник, выходящий из автомата, для квартиры не должен быть нулём. Пока квартира обесточена, можно вскрыть ближайший выключатель и прозвонить тестером провод от него до ввода в квартиру. Если тестер показывает проводимость, то этот провод внутри ваших апартаментов разведён как фазовый.

    Однако подключение автомата в щитке может таить в себе ещё один подводный камень: если на этаже разведена не одна фаза, а хотя бы две, то надо их не перепутать, чтобы в квартире не оказалась между розетками и люстрами разница в 380 В! Сколько бы автоматов ни приходилось на квартиру, все надо подключать к одной и той же фазе.

    Как развести провода по нескольким автоматам

    Опытные электрики применяют небольшую хитрость, когда нужно подключить несколько автоматов и не ошибиться с вводной фазой. Для этого надо взять один проводник и зачистить на нём не только его окончание, но и сделать промежуточные зачищенные места таким образом, чтобы каждое из них могло заходить к контакту автомата.

    В идеале, если автоматы стоят на DIN-рейке рядом, то можно отмерить эти расстояния просто приложив проводник так, чтобы переходная его часть от одного автомата к другому образовывала петлю. Она позволит проводу выходить из корпуса вертикально .

    Зачищенное место должно иметь длину, вдвое большую, чем на конце провода, потому что нам придётся делать из него небольшую петельку, которой предстоит подключать автомат. На эту петельку надо будет надеть термоусадочную трубку или крепко обмотать изолентой то место, где заканчивается изоляция. Это даст нашему проводу жёсткость.

    Затем петлю надо вставить в контактное отверстие автомата и крепко затянуть. Зачищенных мест должно быть по числу автоматических выключателей. Зато мы будем уверены, что фаза разведена правильно – одна и та же на квартиру.

    Немного о механике

    Разобравшись с вопросом о том, как правильно подключать автомат, остался не рассмотренным вопрос о том, как его установить. Если планируется новый щиток, то, скорее всего, придётся первым делом поставить туда DIN-рейку.

    У каждого автоматического выключателя современной конструкции есть специальный зажим для крепления на этой самой рейке. Таким же креплением обладает проходной контакт, который используется для заземляющего проводника. Кстати говоря, защёлка такого заземляющего проводника бывает выполнена не как отдельный пластиковый элемент, а как пружинящая часть корпуса. Это очень удобно, так как исчезает риска потерять мелкую, но очень важную деталь.

    В случае когда не удается найти проходной элемент, то подключение заземления можно выполнить и скруткой. Однако для верности провода можно залудить паяльником и надеть на них термоусадочную трубку в качестве изоляции. Это вполне оправдано. Не забывайте, что по щиткам все-таки «гуляют» фазовые и нулевые проводники. При отсутствии термоусадочной трубки, вполне можно воспользоваться изоляционной лентой. Это будет не меньшей защитой от всяких неожиданностей.

    Кстати, строго стоит помнить и том, что и подключение, и даже заземления нельзя делать так, чтобы скручивать друг с другом медный и алюминиевый провода. Эти два металла образуют гальванопару, что приводит к их окислению и нарушению проводимости между ними. Если получается, что нет возможности подключать их через проходной элемент или колодку со стальными контактами, то можно залудить каждый из проводов и аккуратно пропаять соединение.

    Работа «на горячую»

    Нередки случаи и ситуации, выполнения работ по подключению автоматов в форс-мажорных ситуациях. Прекрасный пример такой сложившийся ситуации, перегорание или выход автомата из строя. Зачастую подключать новый автоматический выключатель приходится тогда, когда щиток находится под напряжением. Что надо знать для таких работ?

    1. Первое правило – не паниковать и не торопиться.
    2. Второе правило — пользоваться специальной отверткой-индикатором.

    Рассмотрим все подробно. Если нет возможности отключить подъездный щит, то с «пострадавшего» автомата, то нужно выполнить следующие шаги:

    1. Снимите питание, то есть отцепите от него вводный провод.
    2. Наденьте солнцезащитные очки, чтобы уберечь глаза от искр, электрозащитные резиновые перчатки.
    3. Вооружитесь индикаторной отвёрткой и обычной отвёрткой с изоляционной рукояткой.
    4. На одежду с коротким рукавом, поверх неё надеть что-либо с длинным рукавом.
    5. Теперь аккуратно, не касаясь никаких металлических предметов в щитке, так как при аварии на них может «сидеть» фаза, одной рукой откручивается винт вводного контакта, другой рукой отводится и загибается провод так, чтобы он не касался ни одной металлической поверхности.

    Брать этот провод за оголённую часть запрещено!

    Искрение во время такого отключения – нормальное явление. Провод просто надо отвести от контакта уверенно и быстро на расстояние, которое не пробивается искрой.

    Прежде чем что-то подключать, надо взять индикаторную отвёртку и исследовать относящиеся к квартире части щита на наличие напряжения. Если его нет, то можно выполнять монтаж и подключение нового автомата.

    Если в щиток заходит несколько фаз, конечно, их также можно отключить. Однако, это приведёт к тому, что вы оставите соседей без электричества. Поэтому подключение нового автоматического выключателя придётся выполнять с оглядкой на то, что в щите присутствует ещё одна или две фазы.

    Замыкание питающего проводника, который вы так мастерски отключили от повреждённого автомата, с любой другой фазой или с нулём приведёт к перенапряжению и настоящему фейерверку искр, от которых и должны на всякий случай защитить одежда и очки.

    Для чего нужен напарник

    Как известно, при работе с электричеством нужно применять столько мер безопасности, сколько возможно. Еще один практический совет специалистов — это ремонт электропроводов с напарником .

    Человек, избранный на данную роль, вполне возможно, не будет ничего смыслить в электрических схемах. Однако он должен чётко знать, как поступать, если кто-либо попал под напряжение: оттащить человека за одежду, не касаясь его тела, от провода, находящегося под напряжением.

    Желательно предварительно расстегнуть ту куртку, которая надета, для защиты рук, перед проведением подключения в электрощите. Это жизненно необходимо. Дело в том, образуется свободная часть на спине, за которую можно оттащить человека в случае удара током. Напарнику будет удобно схватиться за нее. Также напарнику следует помнить, как звонить в скорую помощь или в службу спасения.

    Помощь напарника может стать неоценимой в случае, когда щит расположен высоко. Он сможет подавать инструменты или принимать их. Таким образом, не придется все время спускаться и снова подниматься с табурета или со стремянки.

    Безопасность прежде всего

    Поводя итог всему вышесказанному, нужно сказать, не нужно никогда забывать о безопасности при работе с электричеством. Пренебрежение хотя бы одним из них может привести к серьезным проблемам со здоровьем, а порой и к летальному исходу.

    Человека, плохо изолированного от земли, и при прикосновении к фазе может бить током. Электричество пройдет через все тело и уйдет в землю. Довольно часты случаи, когда человек погибает от воздействия электротока, проходящего через сердце.

    Проводник заземления безопасен и его смело можно брать в руки. Но и тут нужно делать это с осторожность и заранее проверить его на предмет отсутствия обрывов и в проводке и электрощите.

    Именно поэтому жизненно необходимо приобрести спецодежду, прорезиненый инструмент и использовать изоляционные материалы для работы с электропроводами.

    Сидорков Евгений Сергеевич

    Прибор для экономии электроэнергии Electricity Saving BoxПочитать отзывы можно здесь

    Источники: http://onlineelektrik.ru/eoborudovanie/ustroystvazo/kak-pravilno-podklyuchit-avtomat-sxemy-podklyucheniya.html, http://electricvdome.ru/avtomaticheskie-vikluchateli/kak-podklyuchit-avtomat-v-shhitke.html, http://rpgrant.com.ua/elektrika/kak-samostoyatelno-podklyuchat-avtomaty-v-shhitke-montazh-i-podklyuchenie-k-neskolkim-avtomatam/

  • electricremont.ru

    Подключение автоматических выключателей защиты

    После того как автомат выбран его необходимо подключить. Подключение автоматических выключателей является не сложной задачей и под силу каждому.

    Устанавливаются автоматические выключатели в электрощитах. Для надежного фиксирования автомата в электрощите его садят на специальную din-рейку. Провода в контактных зажимах автомата фиксируются при помощи болтовых контактов.

    Во время установки в электрощитах и подключении питающих или отходящих линий, необходимо затягивать болтовые контакты аккуратно, без чрезмерных усилий. Затягивание контактов не должно сопровождаться с деформацией корпуса автомата, так как это может привести к нарушению положений токоведущих частей внутри корпуса автомата, что может стать причиной чрезмерному перегреву автомата и выходу его из строя даже при незначительных нагрузках.

    При подключении автомата необходимо соблюдать общепринятое правило: сверху автомата подключается вход (питание), а снизу подключается выход (нагрузка). В будущем, когда возникнет необходимость замены, или подключению к рабочему автомату дополнительных проводов, вы всегда будете знать к какому контакту подключена нагрузка и питание.

    Перед подключением жил кабеля к зажимам автомата с него снимается внешняя изоляция где-то 10-15 см после чего кабель становится более гибким и легко сгибается внутри электрощита. Это упрощает монтаж особенно если в щите устанавливается много автоматов. Далее с проводов снимается внутренняя изоляция примерно на 5-10мм. Для необходимости подключения к автомату проводов малого сечения или многожильного провода желательно применять специальные наконечники.

    Где применяются и как подключаются одно-, двух-, трех- и четырехполюсные автоматы. 

    В однофазных сетях напряжением 220 В для защиты электроприборов как правило устанавливают однополюсные или двухполюсные автоматы. К однополюсным автоматическим выключателям подключается только фазный провод – L. К двухполюсным подключаются оба провода, фазный – L и нулевой провод – N.

    Трехполюсные автоматы применяются в 3-х фазных сетях. К зажимам таких автоматов подключают три фазы источника питания L1, L2, L3.

    Четырехполюсные автоматы применяются в местах обусловленные правилами ПУЭ. Как правило это четырехпроводные сети с глухозаземленной нейтралью, в которой используется три фазы L1-L2-L3 и нулевой рабочий – N (система TN-S ).

    Понравилась статья – сохрани на стену!

    electricvdome.ru

    Как правильно подключить автоматы в электрическом щите

    Автоматические выключатели, известные так же, как пакетники или автоматы, представляют собой устройства коммутации, задача которых состоит в подаче тока к элементам электросети, а при нарушении ее работы – в автоматическом обесточивании. Монтируются они, как правило, в распределительном щитке, и позволяют защитить цепь от повреждений, вызванных чрезмерными нагрузками, падением напряжения, а также коротким замыканием. В этом материале мы расскажем о том, как классифицируются это оборудование, каковы особенности его работы и как правильно подключить автоматы в электрическом щите.

    Классификация автоматических выключателей

    Сегодня эти устройства продаются в огромном ассортименте. Между собой они различаются по нижеперечисленным характеристикам:

    • Ток главной цепи. Он может быть переменным, постоянным или же комбинированным.
    • Способ управления. Оборудование может управляться вручную или с помощью моторного привода.
    • Метод монтажа. Устройства бывают втычными, выдвижными или стационарными.
    • Вид расцепителя. Эти элементы могут быть электронными, электромагнитными и тепловыми, а также полупроводниковыми.

    • Тип корпусной части. Она может быть модульной, литой или открытой.
    • Показатель рабочего тока. Его величина может составлять от 1,6 А до 6,3 кА.

    Современные автоматы отличаются сложным механизмом защиты сети. Они обладают дополнительными возможностями, к которым относятся:

    • Возможность размыкания электроцепи на расстоянии.
    • Присутствие сигнальных контактных групп.
    • Автоматическое срабатывание защитного устройства в случае падения напряжения до критической величины.

    Пошаговая схема выбора автоматического выключателя на видео:

    Пакетники могут иметь различные типоразмеры, и с их помощью можно защищать электрические сети не только в квартирах и частных домах, но и на крупных объектах. Производятся эти устройства как в России, так и за рубежом.

    В бытовых условиях чаще всего применяются модульные автоматические выключатели, маленькие и легкие. Название «модульные» они получили благодаря своей стандартной ширине, которая составляет 1 модуль (1,75 см).

    С целью защиты электрических цепей зданий устанавливаются выключатели следующих типов:

    • Дифференциальные.
    • Автоматические.
    • УЗО.

    УЗО, как сокращенно называются устройства защитного отключения, предотвращают поражение электрическим током человека, прикоснувшегося к проводнику, и не допускают возгорания окружающих предметов при утечке электричества, что может произойти в случае повреждения изоляции кабелей.

    Автоматические выключатели защищают цепи от КЗ и позволяют включать и отключать питание вручную. Самым совершенным защитным устройством является дифференциальный автомат. Он сочетает в себе возможности устройства защитного отключения и обычного автоматического выключателя. Этот пакетник оборудован встроенной защитой от слишком мощного потока электронов. Управление им осуществляется за счет дифференциального тока.

    В однофазных электросетях могут устанавливаться однополюсные и двухполюсные автоматы. На выбор пакетника влияет количество проводов в электрической проводке.

    Защитные автоматы: устройство и принцип работы

    Перед тем, как рассмотреть порядок подключения защитных автоматов в электрическом щитке, разберемся, как они устроены и по какому принципу происходит их срабатывание.

    В состав изделия входят такие элементы:

    • Корпус.
    • Система управления.
    • Верхние и нижние клеммы.
    • Устройство коммутации.
    • Дугогасительная камера.

    В качестве материала для изготовления корпусной части и системы управления используется пластмасса, устойчивая к возгоранию. В составе устройства коммутации имеются подвижные контакты, а также неподвижные.

    На паре контактов, являющихся полюсом пакетника, установлена дугогасительная камера. При разрыве контактов под нагрузкой возникает электрическая дуга, которая гасится камерой. Последняя состоит из стальных пластин, изолированных меж собой и находящихся на одинаковом расстоянии. Пластины камеры способствуют охлаждению и угасанию электрической дуги, которая появляется при неисправностях. Автоматы могут иметь одну, две или четыре пары контактов.

    У двухполюсных автоматов имеется две пары контактов: одна – подвижная, вторая – неподвижная.

    Такой выключатель оборудован индикатором положения, который позволяет легко узнать, включен автомат (красная лампочка) или выключен (зеленая).

    Наглядно принцип работы автоматических выключателей на видео:

    Расцепитель

    Для отключения автомата при возникновении аварийных ситуаций устройство комплектуется расцепителем. Существует несколько типов этих механизмов, конструктивно отличающихся друг от друга и работающих по различным принципам.

    Тепловой расцепитель

    Конструктивно этот элемент включает в себя спрессованную из двух разных металлов с неодинаковым коэффициентом нелинейного расширения пластину, которая подключается в цепь под нагрузкой и называется биметаллической. При работе расцепителя проходящий через пластину поток электронов нагревает ее.

    Поскольку коэффициент расширения металла меньше, чем у пластины, она выгибается в его сторону. Когда номинал тока превышает допустимую величину, изогнутая пластина, воздействуя на спусковой механизм, отключает автомат. Если температура окружающего воздуха отклоняется от нормы, выключатель также срабатывает.

    Магнитный расцепитель

    Расцепитель этого типа представляет собой катушку, в состав которой входит изолированная обмотка из меди и сердечник. Так как по ней протекает нагрузочный ток, подключаться в цепь она должна последовательно с контактами. Если ток нагрузки превысит допустимый номинал, сердечник переместится под воздействием магнитного поля расцепителя и посредством отключающего устройства разомкнет контакты пакетника.

    Селективные автоматы с полупроводниковым расцепителем

    Эти устройства оборудованы специальной панелью, на которой устанавливается время отключения автомата. Они обеспечивают временную задержку в случае короткого замыкания, что позволяет при возникновении нештатной ситуации отключить аварийный участок, не прекращая при этом подачи питания на объект.

    Автоматический выключатель без расцепителя называется разъединителем.

    Как выбрать автомат?

    Перед тем, как начинать монтаж защитных автоматических выключателей, нужно выбрать их, а также разобраться в тонкостях подсоединения. Люди, которые хотят узнать, как подключить автоматический выключатель, задаются различными вопросами. Например, до или после счетчика подключаются автоматы в распределительном щите? Должен ли ставиться автомат ввода? Эти и другие нюансы подключения интересуют пользователей.

    Основные параметры автоматических выключателей

    К характеристикам защитных автоматов относятся:

    • Номинальная величина тока (в Амперах).
    • Рабочее напряжение электросети (в Вольтах).
    • Максимальный ток короткого замыкания.
    • Предельная коммутационная способность.
    • Число полюсов.

    Предельная коммутационная способность характеризуется максимально допустимой величиной, при которой выключатель способен работать. ПКС бытовых устройств может составлять 4,5, 6 или 10 кА.

    При выборе чаще всего руководствуются такими основными показателями, как ток отключения при КЗ, а также ток перегрузки.

    Причиной возникновения перегрузки становится подключение к электросети устройств с чрезмерно высокой суммарной мощностью, что приводит к превышению допустимой температуры контактных соединений и кабелей.

    Учитывая это, нужно устанавливать в цепь пакетник, величина тока отключения которого не меньше расчетной, а лучше – если несколько превышает ее. Чтобы определить расчетный ток, нужно суммировать мощность приборов, которые предполагается подключить к цепи (для каждого из них этот показатель имеется в паспорте). Полученное число нужно разделить на 220 (стандартная величина напряжения в бытовой сети). Полученный результат и будет величиной тока перегрузки. Следует также учитывать, что он не должен превышать номинал тока, который способен выдержать провод.

    Величина тока отключения при КЗ – это показатель, при котором защитный автомат отключается. Расчет тока КЗ производится при проектировании линии по формулам и справочным таблицам, а также с использованием специальной аппаратуры. Исходя из полученной величины, определяется тип защиты. На небольших объектах и в бытовых сетях используются автоматы типа B или C.

    Установка защитного автомата в электрощитке своими руками

    В первую очередь нужно определиться с подсоединением проводов питания, и лишь после этого разбираться, как подключить к сети автомат. Если вы не знаете, сверху или снизу пакетника должны подключаться питающие проводники, обратитесь к требованиям ПУЭ, которые являются основным руководящим документом при проведении электромонтажных работ.

    В Правилах четко оговорено, что кабель питания должен присоединяться к неподвижным контактам, и это требование должно выполняться в любой схеме подключения защитных автоматов. В любом современном устройстве неподвижные контакты расположены сверху.

    Для установки понадобятся контрольные приборы и инструмент, в который входят:

    • Монтажный нож.
    • Отвертки (крестовая и шлицевая).
    • Мультиметр или индикаторная отвертка.

    Итак, как же правильно подключить автомат? Рассмотрим установку защитных автоматов в однофазных сетях.

    Двухфазное и трехфазное подключение более сложное, и желательно, чтобы оно выполнялось специалистом.

    Однополюсный автомат

    Установка производится в сети, где для выполнения ввода задействовано два кабеля: нулевой (PEN) и фазный (L). Такая система существует в зданиях старой постройки. Питающий проводник подсоединяется к входной клемме автомата, затем с выходной он проходит через счетчик, после чего разводится по защитным устройствам конкретных групп. К PEN запитывающий нулевой кабель также подводится через электрический счетчик.

    Применение одно, двух и трехполюсных автоматов на видео:

    Двухполюсный автомат

    Рассматриваем установку защитного устройства в однофазной сети, где для ввода задействовано три проводника: фазовый, нулевой и кабель заземления. Входные клеммы, обозначенные на устройстве цифрами 1 и 3, расположены в верхней части автомата, а выходные (2 и 4) – в нижней.

    Питающий кабель подходит к входной клемме 1 и надежно фиксируется на ней. Аналогичным образом нулевой провод крепится на клемме 3. Фаза проходит через счетчик электричества. Питание равномерно распределяется по группам выключателей. С клеммы 4 нулевой кабель подключается к шине N, проходя через счетчик и УЗО.

    Подсоединение проводов

    К любому автоматическому выключателю прилагается паспорт, в котором прописано, как правильно подключать провода к его клеммам. В документе имеются все нужные сведения – от сечения кабелей и типа их соединения до длины зачищаемой части проводника.

    Зачистка концов проводов для подсоединения бытовых автоматов производится монтажным ножом примерно на 1 см. Различить проводники можно по их цветовой маркировке:

    • Фазный кабель – белый или коричневый.
    • Нулевой провод – черный, синий или голубой.
    • Проводник заземления – зеленый.

    Зачистив ножом конец провода, его нужно вставить в зажим контакта и закрепить с помощью фиксирующего винта. Винты закручиваются отверткой. После закрепления провод нужно немного подергать, чтобы убедиться в надежности фиксации. Если для подключения к пакетнику используется гибкий провод, то, чтобы увеличить надежность соединения, следует использовать специальные наконечники.

    Чтобы установка автоматов в электрощитке и подсоединение к ним кабелей были выполнены правильно, нужно помнить о распространенных ошибках и не допускать их при работе:

    • Попадание изоляционного слоя под контактный зажим.
    • Слишком большое усилие при затягивании, которое может привести к деформации корпуса и, как следствие, к поломке автомата.

    Нередко в распределительном щите монтируется сразу несколько защитных устройств. Для их соединения неопытные специалисты используют перемычки.

    В принципе, это не является ошибкой, но все же в этом случае лучше использовать специальную шину, нарезанную по нужному размеру – так называемую гребенку. С ее помощью провода подключаются к пакетникам в нужной последовательности.

    Особенности подключения СИП к вводному автомату

    Самонесущий изолированный провод широко используется для передачи электричества в домашнюю сеть от воздушных ЛЭП вместо обычного кабеля. При всех достоинствах этого проводника подключение СИП к защитному автомату напрямую производить не следует, поскольку в ходе эксплуатации алюминий начинает «плыть», а изоляция обгорает. В конечном итоге это приводит в лучшем случае к выходу автомата из строя, а в худшем – к возгоранию. Проще всего избежать такой неприятности, подключив СИП к автомату через специальную переходную гильзу.

    Такое приспособление обеспечивает переход с алюминиевого провода на медь. Купить его можно в специализированном магазине.

    Пошагово монтаж автомата – на следующем видео:

    Заключение

    В этой статье мы разобрались с вопросом, как правильно подключить защитные автоматы в электрическом щите, а также рассмотрели разновидности этих устройств и особенности их работы. Воспользовавшись изложенной информацией, вы сможете самостоятельно произвести установку пакетника и подключение его к домашней сети. Естественно, при этой процедуре нужно строго соблюдать правила электробезопасности, как и при любых работах, связанных с электричеством.

    yaelectrik.ru

    Сборка и монтаж электрических щитов. Схема подключения кабелей.

    Сегодня Я подробно расскажу как самостоятельно собрать и подключить электрический щиток в доме, квартире, даче, офисе, гараже и т. д.

    Прежде чем приступить к установке электрощита его необходимо полностью разобрать и установить его пустой корпус в выбранное Вами место, более подробно как выбрать и установить электрический щит и завести в него электрические кабеля читайте в нашей предыдущей статье.

    А сейчас Мы начнем с того, что Вы уже установили корпус щита и завели в него электрокабели. У Вас должно получиться примерно, как показано на картинке слева.

    Пошаговая инструкция по сборке и подключению электрического щита.

    1. Соблюдаем Меры по электробезопасности!
    2. Первое, что  необходимо сделать- это установить Din рейки размером 35 мм, на которые будут крепиться- электрический счетчик, автоматы, УЗО и шины  для соединения между собой всех вместе отдельно нулевых проводов и заземляющих проводников.
      Шины как Вы видите на картинке снизу- это медные планки с отверстиями для проводов с болтиками для их зажима. Они располагаются на диэлектрической пластиковой основе, которая защелкивается на Din рейку.
      Защелки, как видно на картинке устроены следующим образом: они сами защелкиваются, а чтобы снять автомат надо поддеть вверх аккуратно плоской отверткой защелку с пружинкой внутри.  Автоматические выключатели можно легко, при необходимости, сдвинуть влево или вправо.
    3. После установки реек необходимо согласно выбранной Вами схеме электрощита- установить необходимое количество автоматов, УЗО и 2 отдельные шины с болтиками на изоляционной основе. К ним соответственно будут подключаться  заземляющие и нулевые проводники. Если остается свободной место в защитной крышке устанавливаются специальные пластиковые заглушки. Причем вводной автомат, на который приходит кабель, запитывающий весь электрощит- всегда ставится первым сверху слева. Для удобства подключения советую вводить вводной кабель над ним сверху.
    4. Подключаем вводной автомат, если он двухполюсный подключаем на него фазу и ноль (обозначение N), если однополюсный подключаем только фазный провод. Если щит на 380 Вольт, тогда необходимо подключить на вводной автомат три фазы на соответствующие места. Рекомендую подключать фазы на вводной автомат снизу,  для удобства при последующей установке перемычек между автоматами сверху.
    5. Объединяем все автоматы и УЗО при помощи специально предназначенных для этого медных шин в изоляции.Или, как чаще это делается, делаем перемычки из провода достаточного сечения и собираем схему электрощита. Нулевой провод синего цвета  с водного кабеля прикручиваем на нулевую шинку напрямую, а при подключении УЗО и Диф- автоматов, ноль берется с нулевой шины на каждый из них отдельно. А желто-зеленый провод соединяем с шиной заземления. С ней же соединяем гибким металлическим медным проводом корпус и дверь щитка, если они  изготовлены из металла, с защитной целью заземления.
    6. Разделываем и подключаем отходящие  электрокабели к автоматам, согласно схемы внизу.

    На схеме нулевые проводники выделены синим цветом, фазные красным цветом, а заземляющие- черно-желтым цветом. Если в щите установлен счетчик, его необходимо подключить по инструкции на этой странице.

    Если у Вас установлены в щите Диф-автоматы или УЗО на розетки в Вашем доме, квартире, офисе и т. д. Схема подключения будет немного  отличаться.

    Ноль (N- обозначение) и фаза садится на УЗО или Диф-автомат, как показано на схеме. Ноль идет на них отдельно с нулевой шины. А фаза идет перемычками с вводного, но если у Вас Диф-автомат, то с этой схемы выпадает автоматический выключатель. Рекомендую подробнее узнать об этом из статьи: Что такое УЗО и чем оно отличается от Диф-автомата .

    Для того, что бы не ошибиться, всегда делайте нулевые перемычки- синим цветом, а фазные перемычки другим цветом- красным, например. Заземляющие проводники делаются желто-зелеными проводами. Всегда хорошо зажимайте болты на автоматах и шинах, проверяйте надежность подключения.

    В частных домах и офисах не редко используется ввод на 380 Вольт для электрощита, т. е. на электрощит подается питание 4 жильным или 5 жильным кабелем (5 жила- заземления). Примерная распространённая схема расключения на картинке.

    На вводной автомат подключаются 3 разноименные фазы, которые после него подключаются на электросчетчик. С прибора учета  они идут на общий автомат, после которого фазы расходятся на однофазные автоматы для подключения оборудования к напряжению 220 Вольт. Иногда требуется подключение оборудования на 380 Вольт для этих целей используется 3-фазный автомат. Между разноименными фазами всегда будет напряжение 380 Вольт, а между Нолем и любой фазой =220 В.

    Будьте осторожны если подать на бытовую технику 2 фазы или 380 В вместо Ноля и Фазы или 220 В- она быстро выйдет из строя.

    Заземляющий проводник всегда идет мимо автоматов напрямую с заземляющей шины. Ноль подключается с другой шины напрямую при подключении линии через обычный автоматический выключатель, но если подключение производится через УЗО или Диф автомат ноль идет через них к подключаемой линии.

    Внимание! Монтаж и подключение электрощита- это  сложный и ответственный этап электротехнических работ, который проводится только после снятия напряжения! Если сомневаетесь в своих возможностях, тогда лучше вызовите специалиста!

    В итоге, после выполнения всех работ у Вас электрощиты будут выглядеть следующим образом.

    Остается только прикрутить защитную крышку и проверить свою работу, подав  напряжение на электрический щит!

    Лифт машинный зал | Лифт вики

    «Этот лифт требует ремонта!»
    Необходимо переписать содержимое этой страницы или раздела. Пожалуйста, помогите Лифтопедии, расширив ее.

    Машинное отделение лифта (иногда известное как машинное отделение лифта или машинное отделение лифта ) – это помещение, в котором размещаются приводы и контроллеры лифта.

    Обзор

    Как правило, вход в машинные помещения лифта находится вне общего коридора, обычно в пентхаусе на крыше здания или через комнату с механическим оборудованием. если они расположены в комнате или пространстве, содержащем другие механизмы (например, контроллеры) и оборудование, необходимое для работы здания, при условии, что они отделены от других механизмов или оборудования прочной металлической решеткой. Машинные помещения тягового лифта обычно расположены непосредственно над лифтом, обслуживаемым этим оборудованием; для типов тяги с нижним приводом машинное отделение обычно располагается рядом с лифтовой площадкой или дном шахтного канала.В старых установках, где пространство ограничено, особенно в высотных зданиях, машинное отделение иногда делится на два уровня для размещения тягового оборудования, мотогенераторов (MG) и релейных контроллеров. Как правило, обновление до твердотельного контроллера и частотно-регулируемого привода (вместо набора M-G) может освободить это пространство для других целей.

    Гидравлические лифты Машинные помещения почти всегда расположены на первом этаже или в подвале, обычно рядом с лифтами.Гидравлическое машинное отделение может быть расположено над валом.

    Галерея

    Видео

    Внутри машинного отделения лифта – 2005 Тяговые лифты Schindler

    Машинное отделение модернизированных лифтов Schindler (видео: SchindlerLift1874).

    Внешние ссылки

    «Этот лифт обслуживает только два этажа».
    Эта статья является незавершенной. Вы можете помочь Элеваторпедии, расширив ее.

    % PDF-1.6 % 1865 0 obj> эндобдж xref 1865 88 0000000016 00000 н. 0000004898 00000 н. 0000005036 00000 н. 0000005339 00000 н. 0000005384 00000 п. 0000005421 00000 н. 0000005467 00000 н. 0000005523 00000 п. 0000005655 00000 н. 0000005692 00000 п. 0000006013 00000 н. 0000006048 00000 н. 0000006074 00000 н. 0000006193 00000 п. 0000006658 00000 н. 0000007199 00000 н. 0000007257 00000 н. 0000007316 00000 н. 0000008153 00000 н. 0000029196 00000 п. 0000036009 00000 п. 0000036698 00000 п. 0000039018 00000 п. 0000039322 00000 п. 0000039704 00000 п. 0000039870 00000 п. 0000039930 00000 н. 0000040023 00000 п. 0000040135 00000 п. 0000040237 00000 п. 0000040388 00000 п. 0000040487 00000 п. 0000040584 00000 п. 0000040754 00000 п. 0000040867 00000 п. 0000040969 00000 п. 0000041144 00000 п. 0000041243 00000 п. 0000041331 00000 п. 0000041520 00000 н. 0000041612 00000 п. 0000041698 00000 п. 0000041875 00000 п. 0000041976 00000 п. 0000042092 00000 п. 0000042248 00000 п. 0000042346 00000 п. 0000042432 00000 п. 0000042550 00000 п. 0000042700 00000 п. 0000042790 00000 н. 0000042905 00000 п. 0000043048 00000 п. 0000043159 00000 п. 0000043295 00000 п. 0000043439 00000 п. 0000043531 00000 п. 0000043622 00000 п. 0000043720 00000 п. 0000043818 00000 п. 0000043919 00000 п. 0000044025 00000 п. ‘gKOq * 9C ؖ Ӏ` “) dC0Ɗnq | -d’l̡ $ LF;) _zhJ ~ N |: biWx: B?

    eh ~ ŕN5o | C9e) Rpdc- ި GEs0XLf * c4c $ pΊ] ͖L x; h + Ӟ * u [* J_ADW # \ w “> fY: ([BO8 @ AXfbfIҴ-5 {a.5c_Gu $ -WT0 {uN; ، S1? .40_xU – / # P [qQ – @ _ 0 =! [&

    NFPA 13 и допустимые пропуски оросителей

    Спринклер [пропуски]
    Не каждое пространство в конструкции необходимо защищать спринклерами, и в NFPA 13 очень четко указано, что эти пространства должны оставаться незащищенными.

    NFPA Journal®, ноябрь / декабрь 2011 г.

    Мэтт Клаус

    Сэкономить хотят все, в том числе и строители, и домовладельцы. Один из способов сделать это – убрать разбрызгиватели в тех местах, где в кодах указано, что их можно не использовать.Но важно точно знать, что это за области.

    Автоматические спринклерные системы, установленные в соответствии с NFPA 13 «Установка спринклерных систем», предназначены для выполнения двух функций: защиты собственности и безопасности жизни. Чтобы системы могли достичь этих целей, по общему правилу необходимо использовать спринклеры для защиты всех пространств в здании. Однако есть несколько помещений, в которых спринклеры не требуются, поскольку их установка может оказаться непрактичной из-за геометрии здания.Точно так же есть другие места, где можно не использовать спринклеры, где возможность возгорания и развития пожара не является серьезной причиной для беспокойства.

    Большинство пространств, в которых спринклеры могут быть исключены в проектах NFPA 13, сосредоточены вокруг концепции скрытых пространств. Скрытые пространства – это незанятые пространства, которые создаются в результате строительства. Эти пространства могут содержать трубопроводы и электропроводку для различных систем здания или, во многих случаях, могут быть свободны от любых и всех горючих материалов.Отправной точкой для всех дизайнеров, установщиков и исполнителей, которые пытаются определить, требуются ли спринклеры в конкретном скрытом пространстве, является то, что скрытые пространства следует орошать, если в Разделе 8.15.1 издания NFPA 13 2010 года не указано иное направление.

    Одно из отличий этого раздела – это тип конструкции, которая используется для формирования скрытого пространства. Скрытые пространства, которые построены из негорючего или ограниченного горючего материала, не требуется защищать автоматическими спринклерами при условии минимальной горючей нагрузки и отсутствия доступа в пространство.Наличие горючего груза увеличивает вероятность роста пожара в помещении и, следовательно, требует спринклерной защиты. Там, где к этим пространствам предоставляется доступ, обитатели здания обычно используют их для хранения, создавая топливную нагрузку, которая в противном случае не присутствовала бы в негорючих помещениях.

    Там, где имеется доступ к негорючим или ограниченным горючим скрытым пространствам, спринклерную защиту можно не использовать, при условии, что пространство не используется для размещения или хранения горючих материалов.Часто панели доступа в негорючие скрытые пространства присутствуют, чтобы можно было проводить техническое обслуживание строительного оборудования. В этих случаях наличие люка для доступа не предназначено для активации спринклеров в негорючих помещениях, где не хранятся товары.

    Скрытые негорючие пространства без спринклеров
    Там, где образуются скрытые горючие пространства, существует большая опасность распространения огня в полости. Однако есть определенные горючие скрытые пространства, в которых можно не устанавливать спринклеры.Из-за невозможности установки спринклеры можно не устанавливать в скрытых пространствах, образованных шпильками или балками с расстоянием между внутренними краями менее 6 дюймов (15 сантиметров). Точно так же скрытые пространства, образованные потолками, которые прикреплены непосредственно к деревянным балкам или в пределах 6 дюймов (15 сантиметров) от деревянных балок, не требуют защиты от спринклера.

    Горючие скрытые пространства, образующиеся там, где потолки прикреплены непосредственно к нижней стороне композитных деревянных балок или к металлическим каналам глубиной не более 1 дюйма (2.5 сантиметров) не требуют спринклерной защиты, если пожарные каналы перекрытий перекрываются с интервалом не более 160 кубических футов (4,5 кубических метра) и где не менее 3,5 дюймов (8,8 сантиметров) этой установки установлено в нижней части балки. каналы. Если в потолках, не прикрепленных непосредственно к балке, используется конструкция из деревянных балок или композитных деревянных балок, разбрызгиватели можно не использовать, если изоляция используется для заполнения пустоты от потолка до нижней части балки и где через определенные промежутки времени перекрываются каналы балок. не более 160 кубических футов (4.5 кубометров) на всю глубину балки.

    Другие горючие скрытые пространства, в которых можно не использовать спринклерную защиту, включают пространства, которые полностью заполнены негорючей изоляцией, и пространства, где открытые материалы полностью построены из древесины, обработанной огнезащитным составом.

    Важно отметить, что отсутствие спринклеров в горючих скрытых пространствах может повлиять на гидравлическую конструкцию системы. Часто, когда в зданиях есть незакрытые горючие скрытые пространства, минимальная расчетная площадь, которую необходимо учитывать для этой части здания, составляет 3000 квадратных футов (279 квадратных метров), что в два раза больше, чем обычно ожидается для легких и обычных опасных помещений.Для получения дополнительной информации о том, когда проектная площадь площадью 3000 квадратных футов (279 квадратных метров) вступает в игру для горючих скрытых пространств, см. Раздел 11.2.3.1.4 в NFPA 13 издания 2010 г.

    Внутри + снаружи
    Спринклерные промывки не ограничиваются горючими скрытыми пространствами. Лестничные шахты негорючей конструкции разрешается иметь спринклерную защиту только в верхней части шахты и под площадкой первого доступа над нижней частью шахты.

    Другие пространства, которые могут остаться незамеченными, включают пространства под цокольными этажами, внешние палубы и платформы.Спринклеры могут быть исключены из этих пространств при условии, что они недоступны для хранения, не содержат оборудования, такого как конвейеры или топливные нагревательные элементы, этаж выше не используется для обработки или хранения горючих или легковоспламеняющихся жидкостей, а конструкция пола является герметичной.

    Спринклеры

    также можно не устанавливать в некоторых внешних помещениях. Навесы, балконы, настилы, крыши и портовые клубы, которые построены из негорючих материалов, материалов с ограниченным содержанием горючих материалов или древесины, обработанной огнезащитным составом, не нуждаются в спринклерной защите.Еще одно внешнее пространство, из которого можно не устанавливать спринклеры, – это внешний коридор выхода, где наружные стены коридора открыты не менее чем на 50 процентов, а коридор полностью построен из негорючего материала. Это очень распространенная система выхода для мотелей и многоквартирных домов.

    Если системы NFPA 13 устанавливаются в жилых помещениях, спринклеры можно не устанавливать в ванных комнатах, площадь которых не превышает 55 квадратных футов (5,1 квадратных метров), если стены и потолок обеспечивают 15-минутный тепловой барьер.Это требование не распространяется на учреждения с ограниченным доступом и дома престарелых, а также на ванные комнаты, которые выходят прямо в общественные коридоры. Другие жилые помещения, в которых можно исключить спринклеры, – это гардеробные, бельевые и кладовые в жилых домах в отелях или мотелях, где площадь не превышает 24 квадратных футов (2,2 квадратных метра), а наименьший размер пространства не превышает 3. футов (0,9 метра). Эти туалеты и кладовые должны быть покрыты негорючими или ограниченно горючими конструкциями.

    Стандарты для спринклерных систем для жилых домов
    NFPA 13R «Установка спринклерных систем в жилых помещениях высотой до четырех этажей включительно» и NFPA 13D «Установка спринклерных систем в жилых и промышленных домах на одну и две семьи» также разрешает не устанавливать спринклерные системы. из определенных областей. NFPA 13D и NFPA 13R разработаны с единственной целью противопожарной защиты: безопасность жизни. По этой причине есть несколько дополнительных областей, которые можно не орошать, поскольку пожары в этих областях не связаны с человеческими жертвами.

    В дополнение к допустимым упущениям, уже перечисленным для жилых помещений, где были установлены системы NFPA 13, спринклеры могут быть исключены в системах NFPA 13R на чердаках, пентхаусах, машинных залах лифтов, скрытых пространствах, предназначенных для вентиляционного оборудования жилых домов и т. Д. скрытые пространства, которые не используются или не предназначены для проживания или хранения. Спринклеры не требуются в шкафах на балконах или переходах жилых домов вне дома, независимо от размера туалета, при условии, что у туалета нет дверей или незащищенных проходов непосредственно в жилое помещение.При наличии оборудования, работающего на топливе, над оборудованием должен быть установлен как минимум один спринклер с быстрым срабатыванием.

    Подобно системам NFPA 13R и жилым зонам систем NFPA 13, спринклеры можно не устанавливать в ванных комнатах менее 55 квадратных футов (5,1 квадратных метров) и в туалетах не более 24 квадратных футов (2,2 квадратных метра) в системах NFPA 13D. Спринклеры также не требуются в системах NFPA 13D на чердаках, в пентхаусах, в машинных помещениях лифтов и в скрытых помещениях, содержащих только вентиляционное оборудование жилых помещений.

    NFPA 13D также разрешает исключать спринклеры в некоторых уникальных частях одно- и двухквартирных домов. Например, спринклеры не требуются в закрытых неотапливаемых выступах на входе и выходе, если в жилище есть другие пути выхода. Кроме того, оросители не требуются в гаражах, пристроенных подъездах, навесах для автомобилей и подобных сооружениях.

    В идеале, все пространства внутри конструкции должны быть оборудованы автоматической спринклерной защитой. Однако это просто невозможно.Технические комитеты NFPA, которые готовят документы по спринклерам, тщательно изучили области, в которых спринклеры могут быть исключены, и ограничили их в максимально возможной степени.


    Мэтт Клаус – старший инженер по противопожарной защите в NFPA.

    Гость Гид | Лос-Анджелес Энджелс

    п

    Парковка

    Есть три входа на стоянку Angel Stadium; Дуглас-роуд, бульвар Государственного колледжа и Орангвуд-авеню.Парковка открывается за два с половиной часа до начала запланированной первой площадки.

    По прибытии вас направят на участок в соответствии с местом, где был оформлен билет. Пожалуйста, послушайте парковочных кассиров и обслуживающего персонала, чтобы обеспечить безопасность.

    Въезд крупногабаритного автомобиля и автобуса (более 20 футов в длину) находится на Орангвуд-авеню. Владельцы абонементов с парковочными талонами должны использовать переулок Express Entry Lane на Orangewood Avenue. Водители автомобилей Lexus могут припарковаться на территории Lexus Lot к западу от ворот Home Plate Gate.Максимальная вместимость составляет 100 автомобилей Lexus и предоставляется в порядке очереди. Рекомендуемый вход для автомобилей, использующих парковку Lexus, – это вход в Государственный колледж. Пожалуйста, следуйте указаниям сотрудников парковки при входе на стоянку.

    Цены на парковку : Цены на парковку в день игры в обычный сезон бейсбола следующие: 10 долларов США за обычную парковку, 20 долларов США за парковку для больших автомобилей и автобусов. Тарифы на парковку для бейсбола после сезона, Supercross, Monster Jam, концертов и других мероприятий могут быть изменены..

    Способы оплаты : Мы принимаем дебетовые и кредитные карты.

    При въезде на стоянку водители получат парковочный талон на следующем языке договора:

    ПРОЧИТАЙТЕ ДАННЫЙ ДОГОВОР – ОН ОГРАНИЧИВАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ANGELS BASEBALL LP И ГОРОДУ АНАХЕЙМ.

    Этот билет ЛИЦЕНЗИРУЕТ владельца билета на парковку ОДНОГО АВТОМОБИЛЯ на ОДНОМ МЕСТО ПАРКОВКИ на ОДНО СОБЫТИЕ. Angels Baseball LP и город Анахайм НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ и не несут ответственности за любой пожар, кражу, повреждение или потерю транспортного средства или любых предметов, оставленных в нем.НАСТОЯЩИЙ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОСТРАНСТВО И НЕ СОЗДАЕТ НИКАКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. Владелец парковочного талона соглашается освободить и обезопасить Angels, его директоров, должностных лиц, сотрудников и агентов от любых убытков, ответственности, ущерба, включая материальный ущерб или затрат, которые могут быть понесены из-за оставления своего автомобиля на стоянке, риск и ответственность за которые полностью берет на себя Держатель парковочного талона. Принятие этого билета и использование парковочного места означает подтверждение держателем того, что он / она прочитал и согласен с вышеизложенными положениями.

    Правила парковки

    Этот билет действителен только для одного въезда транспортного средства. Это не распространяется на парковку въезда / выезда.

    За транспортные средства длиной более 20 футов взимается дополнительная плата за парковку.

    Ни одно транспортное средство не может занимать более одного парковочного места. AMC 14.32.140

    Паркуйтесь только в обозначенном стойле. Транспортные средства, припаркованные в неразрешенных местах, будут цитироваться / отбуксироваться. AMC 14.32.330

    РАСПРОСТРАНЕНИЕ СПИРТА на стоянке является незаконным.AMC 7.16.010

    Питание на территории запрещено.

    Отслеживание разрешено только на большом участке. Дополнительные сведения см. В Политике доступа к сайту.

    Безлицензионный моторизованный транспорт запрещен.

    Парковка закрывается через 1 (один) час после завершения мероприятия.

    Ночная парковка запрещена. AMC 14.32.160

    Запрещается продавать, запрашивать или рекламировать приблизительную собственность. AMC 4.52.040.010

    Парковка для гостей с ограниченными физическими возможностями

    Парковка для гостей с ограниченными физическими возможностями находится за выходами 1-6 и воротами Home Plate.Парковочные кассиры и обслуживающий персонал направят фанатов с действующим государственным разрешением на парковку для инвалидов и / или номерными знаками для инвалидов в эти места.

    Праздничные люксы

    На клубном уровне есть четыре люкса для вечеринок, которые можно арендовать для каждой отдельной игры. К ним относятся люксы 11, 12, 78 и апартаменты Pechanga Party (люкс 77). Люксы для вечеринок – отличный способ для семьи, друзей и коллег провести день на стадионе.Для получения дополнительной информации звоните 888-796-HALO (4256).

    Номера телефонов

    Приемная: 714-940-2000

    Общая информация: 714-940-2349

    Билеты: 888-796-HALO (4256)

    Площадка для пикника

    В целях безопасности гостей убрали все столы для пикника. Употребление еды и напитков на стадионе будет разрешено только на назначенном вам месте.

    Карманные расписания

    Печатные карманные расписания ангелов в настоящее время недоступны. Щелкните ссылку ниже, чтобы загрузить и распечатать цифровое карманное расписание дома.

    Скачать Расписания в цифровом кармане »

    Пресс-центр

    Пресс-бокс находится на клубном уровне рядом с полюсом фолов на правом поле. В эту зону будут допускаться только рабочие носители с удостоверениями или пропуском для прессы.

    Акции / Розыгрыши
    • ВСЕ РАЗДАЧИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПЕРВЫХ 14 000 ФАНАТОВ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ.
    • Гости должны присутствовать при входе и предъявить действительный билет на игру в тот же день при входе, чтобы получить рекламный предмет. Билеты считаются недействительными, если корешок билета был отсоединен или служащий повторного въезда аннулировал билет с помощью штампа или отметки.
    • Только один предмет на человека, на один действительный билет на игру в тот же день, на проход через ворота.Из-за возможности мошенничества, Ангелы оставляют за собой право ограничить до трех (3) предметов на человека на одну действительную заявку, независимо от количества билетов, которые может иметь человек.
    • Все гости должны соответствовать возрастным требованиям, предъявляемым к предметам с учетом возраста, чтобы иметь право на раздачу (например, все болельщики, дети в возрасте от 3 до 13 лет или взрослые от 18 лет и старше).
    • Детские призы предназначены для фанатов в возрасте от 3 до 13 лет, и каждый ребенок должен иметь действительный билет на игру в тот же день, чтобы иметь право на получение рекламного предмета.Все неоплатившие гости младше 36 месяцев не имеют права на получение рекламных товаров.
    • Пожалуйста, не забудьте забрать свой предмет при входе на стадион, прежде чем покинуть зону распространения. Из соображений справедливости по отношению ко всем гостям и для ограничения уровня мошеннических требований всем гостям, которые обращаются к персоналу по распространению после того, как они покинули зону раздачи, будет отказано в предоставлении рекламного товара.
    • Пожалуйста, проверьте свои рекламные товары при получении. Некоторые элементы могут быть повреждены при транспортировке и транспортировке.Если ваш рекламный товар поврежден и / или сломан, немедленно обратитесь к рекламному представителю, чтобы сообщить о нем и обменять его перед тем, как покинуть зону распространения. Претензии о возмещении ущерба, заявленные после очистки зоны распределения, не гарантируют замену.
    • Ангелы не несут ответственности за утерянные или украденные вещи. Утерянные или украденные вещи не подлежат замене.
    • Все товары распространяются ТОЛЬКО в дату проведения акции и ПОКАЗЫВАЮТСЯ.

    Бесцентровое шлифование наружного диаметра с проходной подачей: параметры и устранение неисправностей

    На многих рабочих деталях внешний диаметр (OD) должен быть очень точным.Требуются жесткие допуски на размер наружного диаметра, округлость, диаграмму направленности лепестков высоких и низких частот и конусность. Бесцентровое шлифование внешнего диаметра с проходной подачей позволяет добиться точного качества деталей при экономичных затратах на обработку.


    Уильям Беднарски, инженер по применению, Saint-Gobain Abrasives

    Исходная статья была опубликована в журнале Cutting Tool Engineering Magazine, 15 февраля 2017 г.

    Обзор

    Как следует из названия, бесцентровое шлифование предполагает шлифование цилиндрических детали, не располагая деталь на определенной центральной линии между центрами.Бесцентровый процесс обычно используется для крупносерийного производства, а также его легко использовать для мелкосерийного производства, потому что установка машины довольно проста.

    При бесцентровом шлифовании наружного диаметра с проходной подачей заготовка проходит между двумя кругами, шлифовальным кругом и регулирующим кругом (как показано на диаграмме справа). Оба колеса вращаются в одном направлении, но с разными скоростями. Шлифовальный круг предназначен для удаления материала с заготовки и улучшения качества наружного диаметра детали.Регулирующее колесо действует как тормоз, регулируя скорость вращения и скорость подачи заготовки. Лезвие рабочей опоры с угловым верхом поддерживает заготовку, когда она проходит через шлифовальный станок между шлифовальным и регулирующим кругами.

    Правильная настройка бесцентрового шлифования с ножом с острым концом, работа над центром круга.

    Типы абразивов, используемых в шлифовальном круге, определяются материалом детали, подлежащей шлифованию.Оксид алюминия, керамический оксид алюминия и зерна CBN обычно используются для шлифования черных металлов. Карбид кремния и алмазные зерна обычно используются для обработки цветных металлов. Эти зерна используются на керамической связке или на связке из смолы для изготовления шлифовального круга. Обычно керамические связки используются для шлифования «слабых» деталей, которые могут деформироваться при приложении большого усилия шлифования. Шлифовальные круги на полимерной связке используются для шлифования более прочных деталей, таких как стержни или сплошные ролики.

    Регулирующие колеса изготавливаются на резиновой, пластмассовой или керамической связке.В некоторых случаях, например, в конических роликах, используются регулирующие колеса специальной формы из закаленной стали.

    Параметры настройки машины
    1. Верхний угол лезвия рабочей подставки.
    2. Зависимость высоты центра детали над осевой линией колеса с размером смещения алмазной правки регулирующего колеса.
    3. Угол наклона регулирующего колеса или угол подачи заготовки к углу правки регулирующего колеса.
    4. Выравнивание направляющих входа / выхода.
    Верхний угол лезвия рабочего опоры способствует закруглению детали.С увеличением угла скругление происходит быстрее, но это также снижает жесткость лезвия. Самый распространенный верхний угол, используемый при бесцентровом шлифовании, составляет 30 градусов. Как показано на схеме ниже, при шлифовании тяжелых заготовок используются более низкие углы, что помогает минимизировать вибрацию. Верхний угол наклона рабочего места обычно составляет от 45 до 20 градусов. Вообще говоря, 30 градусов – хорошая отправная точка для большинства деталей, которые нужно проходить через бесцентровую поверхность.

    Большинство бесцентрово-шлифовальных машин имеют высоту рабочего центра выше осевой линии обоих колес.В некоторых приложениях, таких как шлифование прутка, центр прутка устанавливается ниже осевой линии кругов, чтобы снизить вибрацию прутка во время процесса шлифования. Мы сосредоточимся на установках с рабочим центром над центральной линией колес, что обычно называется «рабочая высота над центром». Детали диаметром 1½ дюйма или менее должны иметь высоту над центром, равную половине диаметра детали. Части более 1½ дюйма должны быть пропорционально меньше по соображениям стабильности. Устройство для регулировки на регулирующем колесе предназначено для того, чтобы алмаз проходил по той же линии контакта с колесом, по которой будут следовать детали.Это позволит деталям входить и выходить из зоны измельчения по прямой. Таким образом, существует важная взаимосвязь, которая связывает рабочую высоту над центральным размером с настройкой алмазного смещения регулирующего колеса. (См. Изображения ниже.)

    Обычно смещение алмаза устанавливается немного меньше, чем высота заготовки над центральным размером. Ключевым моментом является понимание того, что эта взаимосвязь влияет на форму шлифования и контакт детали со шлифовальным кругом, когда детали проходят через шлифовальный станок.Очень важно рассчитать отношение диаметра регулирующего колеса к диаметру заготовки, или D / d. «D» – диаметр регулирующего колеса, а «d» – диаметр заготовки. Как только вы узнаете это соотношение, вы можете использовать таблицу «Настройка правки» (ниже) для определения правильного угла коррекции и смещения алмаза.

    Угол наклона регулирующего колеса обычно находится в диапазоне от +1 градуса до +3 градуса. Этот угол вместе с регулируемой скоростью вращения колеса (об / мин) определяет скорость подачи детали в дюймах в минуту.Эта настройка также влияет на расстояние, которое деталь будет проходить за один оборот детали. Меньший угол означает меньшее расстояние перемещения, что влияет на усилие заточки на обрабатываемой детали. Таким образом, вы можете влиять на работу шлифовального круга, изменяя наклон круга и регулируя частоту вращения круга. Детали с большим отношением диаметра к длине, такие как кольца подшипников, должны иметь меньший угол наклона регулирующего колеса, чтобы обеспечивать устойчивость деталей при движении через зону шлифования. Правильные настройки позволяют заготовкам плавно входить в зону шлифования и выходить из нее.

    Обычно на входной и выходной сторонах шлифовального станка имеются регулируемые направляющие. Назначение направляющих – выравнивание рабочих поверхностей по мере того, как колесо входит и выходит из зоны шлифования. (См. Диаграмму справа.) Важно правильно выровнять направляющие, расположенные со стороны регулирующего колеса. Рабочие поверхности должны плавно переходить между направляющими и регулирующим колесом. Даже небольшая «неровность» во время перехода может привести к втиранию дефекта в ваши детали.

    Правильное выравнивание направляющих важно, чтобы ваши детали не имели диаметра «цилиндра» или «песочных часов» по ​​всей длине детали. На приведенном ниже рисунке показано, как несовпадение направляющих может повлиять на качество детали.

    Обязательно проверьте все инструменты, используемые в бесцентровом шлифовальном станке, и убедитесь, что все инструменты находятся в хорошем состоянии. У вас может быть хорошая настройка станка, но если алмазный инструмент изношен, он вызовет затупление ваших колес и приведет к низкому качеству деталей.Пристальное внимание к состоянию вашего инструмента и настройке станка гарантирует, что ваш шлифовальный станок будет производить детали отличного качества при низких производственных затратах.

    решения гробниц в Assassin’s Creed Origins

    Гробницы в Assassin’s Creed Origins служат серией мини-подземелий, которые вы можете исследовать, но с учетом того, что в них находится – Ancient Tablets , Ancient Mechanisms и кое-что, что мы не испортят, мы бы сказали, что их стоит проверить!

    Здесь, на этой странице, помимо объяснения того, как в целом работают гробницы, мы также кратко объясним цель соответствующего материала Silica и информацию о примечательных Tomb of Menkaure и Tomb of Khufu , как и все остальные!

    Расположение гробниц в Assassin’s Creed Origins и решения гробниц – Менкауре, Хуфу и другие

    Гробница Поклонника Тота

    Эта гробница расположена в северо-западном углу Гизы у подножия гор.

    Проходя через открытые участки, вы встретите небольшое сопротивление бандитов. Избегайте или устраняйте их и продолжайте следовать по пути, пока не дойдете до комнаты, содержащей пару деревянных платформ, подвешенных на веревках.

    Ваша цель – поднять нижнюю платформу в воздух и прижать другую, чтобы удержать ее на месте. Снимите катушки с веревкой с нижней платформы, затем поднимитесь по лесам на более высокую платформу. Как только ваш вес прижмет его к земле, переместите на него катушки веревки, чтобы утяжелить его, затем прыгните с лесов на более высокую платформу.

    Древняя табличка будет в комнате впереди.

    Золотая гробница

    Вы найдете эту гробницу в Изолированной пустыне; сломайте треснувшую стену, чтобы создать вход.

    Пройдите внутрь, следуя лучу света, отражающемуся от бронзовых зеркал на стене. Через пару моментов вам нужно будет переместить стойку с банками, чтобы расположить следующее зеркало на месте, а последнее зеркало покрыто паутиной – помашите им фонариком, чтобы очистить его.

    Прочитав Древнюю Табличку, идите дальше в пещеры. На перекрестке поверните налево и следуйте по тропинке до конца.

    Гробница Номарха

    Вход находится в Черной пустыне в южной части ее границы с Файямом.

    Пройдите через гробницу, пока не дойдете до комнаты, в которой находится лодка / качели. Убедитесь, что конец рядом с двумя жаровнями опущен, затем протолкните решетку с банками под приподнятый конец, чтобы удерживать ее на месте, и используйте ее, чтобы добраться до пола вверху слева.(Сначала вставьте клин в другую сторону, если вам нужна дополнительная добыча.)

    Прорвитесь через потрескавшиеся стены, чтобы найти путь к Древней табличке.

    Древний механизм

    От таблички разбейте треснувшую стену справа и следуйте по проходу, а на перекрестке впереди поверните налево.

    Гробница Сет-Аната

    Для этого вам понадобится лук с баффом «В огне» или «Огненные бомбы». Отправляйтесь в середину пустыни Desheret, и вы не сможете ее пропустить.

    Начиная с западного конца траншеи, заберитесь на верхнюю платформу с левой стороны, и когда дойдете до разлома в балке, возьмите каменный блок в нише и вытащите его. Продолжайте следовать за лучом и перетаскивая блоки по мере необходимости, пока не дойдете до зеркала, покрытого паутиной.

    Используйте свой фонарик, чтобы погасить его, а затем продолжайте движение. Еще один блок, который нужно вытащить, а затем еще один, затянутый паутиной, но этот недоступен, поэтому используйте огненную бомбу или пылающую стрелу, чтобы очистить его, и продолжайте свое продвижение, пока не дойдете до древней таблички.

    Древний механизм

    В комнате для планшетов сожгите паутину с зеркала высоко на стене, затем следуйте за лучом, чтобы найти механизм.

    Гробница Аменемхата III

    Эта гробница находится в юго-западном углу пирамиды в Хауэрис Ном.

    Следуйте по проходу, пока не дойдете до большой комнаты с парой бамбуковых панелей на полу. Бросьте на них свой факел, чтобы поджечь их, а затем спрыгните внутрь и разбейте каменную печать в конце каждой дыры.

    Поднимитесь обратно и пройдите через открытую дверь, и вы окажетесь в ярко освещенном месте с прудом. Это, конечно, заражено крокодилами, так что разберитесь с противником, прежде чем купаться.

    Погрузитесь под поверхность, чтобы найти затопленный туннель. Плывите по нему, и планшет в конце оказывается под водой. Не волнуйтесь, если к этому моменту у вас заканчивается воздух, так как взаимодействие с планшетом наполнит ваши легкие.

    Могила Джосера

    Могила Джосера находится на северной стороне ступенчатой ​​пирамиды в Саккара Ном.

    Путь довольно простой; продолжайте идти по туннелю, пока не дойдете до комнаты, полной мешков. В дальнем правом углу есть полка с банками, которую можно переместить, чтобы открыть выход. Следуйте по проходу вниз и вокруг, пока не дойдете до перекрестка; Маршрут справа – это тупик, в котором есть добыча за другой банкой стеллажей, а путь к столу продолжается налево.

    Когда вы доберетесь до большой темной комнаты, возьмите кремнезем и другую добычу, затем используйте импульс Анимуса, чтобы найти ослабленную часть стены.Разбейте его своим мечом, и вы окажетесь в выложенном плиткой проходе. Следуйте по нему, пока не найдете более ослабленные стены слева от вас; Табличка находится за первой, а остальные содержат добычу.

    Гробница Хефрена

    Вход находится на северной стороне средней пирамиды в Гизе.

    Продолжайте следовать по пути, пока не дойдете до небольшой комнаты, которая кажется тупиком, затем откройте скрытый проход в углу. Продолжайте идти по тропинке вниз и вокруг, и в конце концов вы попадете в комнату, в которой находится механизм лодки / качели.

    Переместите стойку с банками под приподнятый конец лодки, чтобы удерживать ее на месте, затем используйте ее, чтобы добраться до платформы наверху.

    Табличка находится в маленькой комнате в центре большой комнаты прямо впереди, а большая комната содержит много добычи.

    Гробница Хуфу

    Вход находится с северной стороны самой северной пирамиды в Гизе. Вам нужно будет посетить дважды, чтобы получить табличку и механизм здесь:

    Табличка: Когда путь разделится, возьмите левый проход и следуйте по нему, пока не дойдете до большого пандуса, ведущего вверх.Есть немного добычи, которую можно получить, если проползти через отверстие в середине пандуса, а путь к планшету лежит через отверстие наверху.

    Когда дойдете до тупика в комнате, заваленной сокровищами, разбейте две каменные печати в дальнем конце, чтобы открыть секретную дверь. Пройдите, и планшет окажется прямо перед вами.

    Древний механизм

    Если вы выполнили сюжетную миссию Гиены, вы уже прошли этот путь. Пройдите через узкую щель справа, когда путь разделится, следуйте по нему и спрыгивайте в отверстие, затем продолжайте идти, пока не дойдете до большой камеры, содержащей механизм.(Мумия и другие разные предметы в комнате связаны с историей, поэтому вы ничего не можете с ними сделать на этом этапе.)

    Могила Менкаура

    Вход в эту находится с северной стороны самого маленького пирамида в Гизе, и вам понадобятся либо огненные бомбы, либо лук с On Fire.

    Следуйте по тропе, пока не дойдете до маленькой комнаты, полной сокровищ, с лестницей посередине. В комнате внизу больше добычи, а над дверью, через которую вы вошли, есть еще одно отверстие.

    В конце этого прохода над вами есть бамбуковый люк, который вам нужно сжечь. Лезьте в дыру и планшет окажется прямо впереди.

    Гробница Сменхкаре

    Направляйтесь к южной оконечности Хауэрис Ном, и вход находится в области, полной колонн.

    Следуйте по проходу, пока не дойдете до лужи с водой. Нырните и плывите по туннелю впереди, и вы окажетесь в комнате с несколькими висячими платформами. Ваша цель – достичь верхнего уровня впереди и справа, но он слишком высок, чтобы добраться до него без посторонней помощи.Вместо этого идите в дальний левый угол комнаты и заберитесь на подвесную платформу. Как только он ударится о землю, быстро бегите к платформе, которую вы только что подняли, прежде чем она упадет на землю, и используйте ее, чтобы добраться до верхнего уровня.

    Повторите процесс на следующем наборе платформ, чтобы добраться до верхнего уровня, затем пройдите, чтобы найти планшет; вас будет ждать пара бандитов.

    Древний механизм

    За планшетом находится высокое узкое отверстие.Протолкните через него, следуйте по проходу и прыгайте в воду за ним. Плывите в дальнюю сторону и поднимайтесь по пандусу, чтобы найти механизм.

    Гробница Снеферу

    Вход находится на северной стороне гладкой пирамиды на юге Саккара Ном.

    Следуйте по проходу, пролезьте в маленькую дыру и продолжайте идти. Вы доберетесь до шахты, по которой можете подняться за добычей над вами, или вы можете использовать скрытую дверь справа от вас, чтобы направиться к планшету. Прыгайте через воду, забирайтесь наверх и пройдите через маленькую дыру, чтобы попасть в комнату с несколькими подвесными платформами и подвижными стеллажами для банок.

    Возьмите одну из катушек с веревкой с каменной платформы, где вы вошли в комнату, и спрыгните на подвесную платформу справа. Когда он упадет на пол, бросьте катушку на пол, чтобы временно удержать ее на месте, затем перетащите на нее стойку для банок и заберитесь на более высокую подвесную платформу, чтобы попасть в следующую комнату.

    Разбейте банки, которые блокируют ваш путь – там есть кобра, так что продолжайте размахивать своим оружием после разбивания банок!

    В следующей комнате заберитесь на подвесную платформу справа и разбейте большую банку, которая в ней находится, затем сойдите, чтобы другая платформа упала.Возьмите с него катушки с веревкой и отнесите их в следующую комнату и используйте их, чтобы утяжелить нижнюю платформу – четырех должно хватить.

    Заберитесь на верхнюю подвесную платформу, чтобы найти планшет.

    Нужна дополнительная помощь? Наше пошаговое руководство и руководство по Assassin’s Creed Origins проведет вас через каждый этап основной истории и квестов, в то время как у нас также есть руководства о том, как накапливать опыт и повышать уровень, а также объясняется, как работают побочные квесты Assassin’s Creed Origins, а также как получить материалы для крафта. и товары для животных, и даже полные решения и пошаговые руководства для всех гробниц, кремнезема и механизмов Anchient Assassin’s Creed Origins.У нас также есть список всех локаций Papyrus Puzzle, проклятое и легендарное оружие Origins и способы его получения, и, наконец, подробная страница Phylakes, Phylakes ‘Prey и как получить наряд Black Hood.

    Гробница кочевников

    Вход в гробницу расположен на западном отроге Изолированной пустыни, между впадиной Каттара и Черной пустыней.

    Это, пожалуй, самая короткая и легкая из всех гробниц. Оказавшись внутри, идите по тропинке направо.Не обращайте внимания на все предупреждения о надвигающейся гибели и следуйте по тропинке к спокойному бассейну; планшет погружен за гнилую деревянную панель на дальней стороне бассейна.

    Могила циника

    Эта могила находится на северо-западе Уаб Нома. Обратите внимание на львов, бродящих вокруг входа и внутри.

    В этой игре нет головоломок – это просто прямой, хоть и кишащий львами, бег к планшету. В первой области находится пара львиц, так что либо убейте их, либо бегите в туннель слева, затем идите дальше внутрь.В тускло освещенной пещере впереди живет лев, а табличка находится в конце прохода слева от вас.

    Гора мертвых

    Эта гробница находится в Сиве и является частью побочного квеста Hideaway.

    Когда вы приближаетесь к маркеру квеста, автоматически запускается кат-сцена. Когда все будет готово, войдите в гробницу, а когда дойдете до тупика, проломите треснувшую стену слева от вас и пройдите в следующую комнату. Разбейте банки в углу и переместите стойку для банок, чтобы попасть в комнату внизу.

    Большой Сфинкс

    Вход в последнюю гробницу находится в левой ягодице Сфинкса, но доступен только после активации всех других механизмов и поиска всех 12 каменных кругов для побочного квеста «Обещание Байека».

    Пройдите внутрь, пока Байек не пробормотает, что это тупик, затем пролезьте через дыру в нише в углу.

    Когда вы выходите из туннеля, становится действительно темно, и вы сможете видеть только несколько футов перед собой даже с фонариком.Поверните направо и идите к стене, затем поверните направо и следуйте по ней, пока не дойдете до дверного проема. Пройдите и взаимодействуйте с картой внутри.

    Карта поднимется, чтобы открыть дверь; пройдите и активируйте последний механизм, чтобы получить легендарный наряд Isu Armor.

    Формы импульсов среза пучка на входе в ондулятор. В заказе …

    Context 1

    … к PAL-XFEL, первым этапом будет создание испытательной машины, конструктивные параметры которой представлены здесь.Это будет машина на 200 МэВ с целевой длиной волны видимого диапазона. Детали конструкции и результаты моделирования показаны в этой статье. Лаборатория ускорителей Пхохана (PAL) собирается построить новый рентгеновский лазер на свободных электронах (XFEL), основанный на схеме самоусиленного спонтанного излучения (SASE) [1]. На первом этапе проекта предполагается построить тестовую машину. Но это означает, что потребуется дополнительное время и бюджет. К счастью, мы нашли достаточно места в здании линейного ускорителя.Обычно линейный ускоритель PAL используется как инжектор для накопителя на 2,5 ГэВ. Таким образом, другой линейный ускоритель, тестовый линейный ускоритель, помимо области предварительного инжектора в здании линейного ускорителя, используется для экспериментов с низкой энергией с 60 ~ 100 МэВ. Кроме того, система катодной пушки RF установлена ​​для тестирования в качестве инжектора PAL FEL в сборочной комнате здания. Инжектор состоит из двух ускорительных колонн с энергией около 80 МэВ. Если мы объединим две машины, испытательный линейный ускоритель и инжектор, нам понадобится только одна ускоряющая колонка и одна шикана, чтобы иметь линейный ускоритель на 200 МэВ для испытательной машины проекта PAL FEL.Это означает, что мы можем сэкономить время и средства, чтобы построить здание испытательной машины. Таким образом, испытательная машина предназначена для установки в этом районе. На рис. 1 показана структура области форсунки PAL и схематическая компоновка испытательной машины. В этой статье будут представлены результаты моделирования и подробные конструкции машины. разогнан до ~ 120 МэВ. Ускорение происходит со смещением гребня, чтобы обеспечить коррелированный разброс энергии по сгустку, который сжимает его в компрессоре BC1, показанном на рисунке 1. Разброс импульса для сжатия сгустка зависит от фазы RF (смещенный пик) и мощности.Ускоряющая колонна ограничена ускорением до ~ 50 МэВ. А в L1 всего одна ускоряющая колонка. Поскольку это ограничивает мощность РЧ, у нас есть небольшие отклонения относительно фазы РЧ. Другой компонент для сжатия сгустка – коэффициент сжатия импульса (R56) BC1. BC1 расположен в этой точке 110 МэВ и сжимает длину импульса пучка с 773 мкм до примерно 228 мкм, чтобы иметь пиковый ток выше 300 А. Из-за ограничения мощности ВЧ, коэффициент сжатия импульса (R56) BC1 также ограничено.ВЧ-фаза влияет на энергетический разброс луча, а R56 существенно влияет на эмиттанс электронного луча. Выбираем меньший эмиттанс, получаем больший разброс по энергии, и наоборот. Например, на рис. 2 показаны формы импульсов срезанного пучка с одинаковым пиковым током 390 А в случае изменения R56. Когда R56 составляет –31,8 мм, ВЧ мощность L1 составляет 16,7 МВ / м, а ВЧ фаза L1 составляет –49,8 o. Когда R56 составляет -63,1 мм, ВЧ-мощность L1 составляет 15,0 МВ / м, а ВЧ-фаза L1 составляет -28,8 o. Из утомительных вычислений с элегантным кодом мы выбрали R56 равным -31.8 мм. В случае, если энергия пучка составляет 110 МэВ, прогнозируемый среднеквадратичный разброс энергии составляет около 1,25% на BC1. Угол изгиба BC1 составляет 7,2 o, длина дрейфа между двумя дипольными магнитами составляет 1,2 м, а длина каждого из четырех дипольных магнитов составляет 0,3 м. 2-я ускоряющая часть (L2) состоит из двух ускоряющих колонн с ВЧ мощностью 15,4 МВ / м. Поскольку L2 также используется в экспериментах с низким энергопотреблением, например, в качестве испытательной машины, конструкция практически фиксирована. Для экспериментов с низкой энергией еще одна термоэлектронная пушка будет подключена к ветви L2 на входе.Линия транспортировки пучка от L2 к ондулятору очень короткая из-за нехватки места. Итак, у нас нет изогнутой структуры [2]. Он состоит из двух квадрупольных дублетов для настройки бета-функции пучка на входном ондуляторе. На данный момент бета-x составляет 6,22 м, альфа-x составляет –1,48, бета-y составляет 6,67 м, а альфа-y составляет 1,44. На входе в ондулятор в этой испытательной машине для ЛСЭ с видимой длиной волны требуется пиковый ток выше 300 А, эмиттанс ниже 1,5 мкмрад и разброс по энергии ниже 0,2%. В этом дизайне результаты моделирования с использованием кода ELEGANT удовлетворяют требованиям.На входе в ондулятор пиковый ток составляет около 390 А, нормализованный эмиттанс среза составляет 1,2 мкмрад, а разброс по энергии составляет около 0,012%. На рисунке 3 показана схема испытательной машины и различные результаты динамического моделирования балки. На рисунке 4 показаны бета-функции и эта-функции вдоль линии пучка, а на рисунке 5 показаны профили пучка в плоскости dE / E-dz.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *